土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 碧桂园精装修室内给排水标准做法,照着做就对了

碧桂园精装修室内给排水标准做法,照着做就对了

发布于:2019-04-12 14:50:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

给、排水工程

1、空调套管使用预制件,确保套管安装后管口离墙、柱完成面50~100mm。

pic_001.jpg

空调套管采用预制件

2、沉箱内部管道铺设高度满足设计要求:A、地漏排水管高出完成面50mm以上,

B、座便器排污管高出完成面50mm以上,

C、洗手盆排水管高出完成面50mm以上。

D、厨房洗菜盆排水管高出完成面200mm以上。

管道坡度符合装饰要求。

沉箱盖板前,确保同层排水管件积水处理器泄水孔及二次侧排孔通畅。

pic_002.jpg

沉箱内部管道铺设高度

满足设计要求

3、卫生间地漏、坐便排污管定位精准,确保地漏位置与地砖排版相符。

pic_003.jpg

QQ截图20190412144810.png

给水管试压无渗漏后方可进行隐蔽工序。

1.强度试验:冷水管试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于1.0Mpa;热水管试验压力为工作压力的2.0倍,不得小于1.5Mpa。

当升压至规定压力时,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格。

B、严密性试验:强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格。

pic_004.jpg

pic_005.jpgpic_006.jpg

漏水基本上是发生在接口处

5、马桶及洗脸盆给水阀位置墙面砖使用水钻开孔,开孔直径不大于角阀连接管径+7mm,确保角阀盖板能遮盖墙面砖开孔。

pic_007.jpg

给水阀位置墙砖开孔适宜地暖安装工程1、地暖安装前充分考虑成活面标高,安装过程严格控制标高,在地面弹设+500mm标高控制线,避免影响后期门洞口标高及门口部位收口。

pic_008.jpg

地暖安装严控标高

2、加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”。

A、塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径

B、铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径。

pic_009.jpg

加热管安装圆弧段处理

3、辐射供暖地板当边长超过6m或面积超过30 ㎡ 时需设置伸缩缝,每隔3m左右设置纵横向20mmx60mm的高发泡聚乙烯泡沫板条,板条高度高出地面20mm。

走道和客厅之间、门口处等截面突变部位单独做一道聚苯板分隔条,以分割相邻两个区域的地面。

pic_010.jpg

设置伸缩缝

4、地热暖管安装完成并冲洗后进行水压试验。

A、混凝土浇筑前试验压力为工作压力1.5倍且不低于0.6MPa,稳压1h,压力降不大于0.05MPa。检查无渗漏后才可进行下道工序。

B、地暖管必须在充压不低于0.6MPa的状态下进行混凝土浇筑,混凝土填充24h后方可泄压。

C、地暖管在充压不低于0.4MPa的状态下进行养护。

pic_011.jpg

地暖管安装完成后试压

5、分集水器定位综合考虑厨柜箱体布置,尽量保证在一个柜体内

pic_012.jpg

分集水器确保在一个柜体内

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    来源:中国给水排水
    2019-06-18 09:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • xjzyzjd
    xjzyzjd 板凳
    感谢,学习了!
    2019-06-12 10:19:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正给排水入门教程

第一章 建筑给排水概论   讲解学习建筑给排水设计所需的一些基本概念,分析建筑给排水设计现状及给排水工程师的发展前景,结合市场需求,阐明学会建筑给排水设计及绘图的重要性 第二章  给水系统设计 结合现有国家规范和案例图,讲解给水管道的布置和敷设原则、水泵房设计原则、方法及用水量、设计秒流量、管网水力的计算,各种类型给水系统设计(包括平面图、系统图、卫生间大样图、水泵房设计详图等)。并着重分享设计全过程步骤总结和常见问题总结与分析。

回帖成功