土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一台380V变220V的三相变压器是否可以将高低压中性点同时接地

一台380V变220V的三相变压器是否可以将高低压中性点同时接地

发布于:2019-03-30 09:41:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

一个车间正常供电为3相五线制(TN-S系统),因生产需要使用3相线电压为220V电源,我们选用1台3相380V+N,变成3相220V+N的变压器。因该变压器低压侧的N线要求与整个车间的PE线阻值不超过25欧,我们是否可以将该变压器的高低压侧的中性线同时接到该变压器高压侧的中性线上去?

谢谢!变压器接地问题.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    个人不建议这么做。
    2019-05-23 16:07:23

    回复 举报
    赞同0
  • 冷月无声01
    应该是为了设备需要采用这种380/220的变压器,低压侧需要N、PE线,那么低压侧就应该直接接地,并分别引出PE、N,不建议低压侧N与高压侧N线连接,这样可以避免高压侧零线带电时窜如低压。
    2019-05-21 22:53:21

    回复 举报
    赞同0