土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小白请教大神!!!!!!!!!!!!室内首层干管如何引出室外,和如何连接检查井???

小白请教大神!!!!!!!!!!!!室内首层干管如何引出室外,和如何连接检查井???

发布于:2019-03-28 18:53:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

首先说下 做的是一个两层的公建, 一层是垃圾转运站和自动洗车房 两个功能 ,二层西侧部分是员工宿舍在洗车房上面,东侧是垃圾站上空。

问题一:  二层有一个卫生间通过立管排到一层干管由干管排除室外   一层干管应该埋地多深   与室外如何连接  应有多大的坡度   怎样连接到污水井  污水井应多深?

问题二: 自动洗车房做了污水沟 通过DN300的混泥土排水管排至室外污水井     排水沟与排水管应如何连接  排水管应埋地多深  多少的坡度 ???

问题三:转运站也做了污水沟 通过DN300的混泥土排水管排至室外沉淀池   排水管与沉淀池如何连接  ????

[`KTZ(U~4H[7N)7N%TJ%1]0.pngHS@_DKTQYCS~]B}21N8@{9B.pngHCNBYOMDS[G%JA7K$5MJ9MO.png





全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 为了梦想与荣耀

    排水你要先确定你要接入的那个污水井的标高,因为洗车用泥沙量大,尽量在标高允许的情况下加大坡度。说白了就是你要倒着做这段污水管,避免污水排不出去。

    给水要设置在当地冰冻线以下。

    排水管与排水沟不需要连接啊,只要交叉位置高度有保证,不会 倒灌就行了

    2019-06-28 11:14:28

    回复 举报
    赞同0
  • the奇水
    the奇水 板凳
    学习了
    2019-06-06 19:42:06

    回复 举报