土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】家庭装修中强电回路设计以及电线空开配套

【电气学院】家庭装修中强电回路设计以及电线空开配套

发布于:2019-03-26 15:15:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

我们先来学习2个基本的初中物理公式:


功率=电压*电流 铜心电线负荷=电压*系数安培*横截面积(这个系数安培粗略点说应该在大约5–10安培之间,空气中为10左右,直接水泥坐死5左右,在线管中根据空间多少多在6–8之间)。


实际上我们在家庭装修中,基本上电线空开配套以及回路分配大的原理都是从这2个基本物理公式中出来的,很简单,布线真正难的是出了疑难问题如何简单的分析判断,可惜的是,在我们目前市场现状下,99%以上的家装电工和装饰公司材料商都是凭所谓的经验和习惯去判断,哎,不能说不是这个行业中的一个悲哀。


我们再来看看现在一般回路的分配方法为:多回路按功能布线。这个方式是目前市场上的主流布线方式。优点很多,当然,缺点就是多花线多花工。


QQ图片20190326150126.png


那么,我们就运用上面的2个公式和家装功能分配以及方便性和安全性结合,来看看家装如何配比比较好(对于电线负荷,我的计算原则是超过总负荷的1.5倍就可以了,超得太多也是浪费,就算你有钱,浪费国家宝贵的资源也是不对的):


一、空调类。


1、客厅大空调。

这个一般采取单独回路方式,很多人有误区,认为非要6平方的电线,这个是不对的,我们来计算计算4平方的电线最大负荷是多少?4*220*6(保险起见,我们系数算低点)=5280。一般客厅大空调多少瓦,呵呵。3000多吧?是不是已经很保险了?当然,你家的客厅很大,买的啥子大4P大5P的你还是用6个的电线哈。


2、卧室空调。

卧室空调一般为1P或1.5P的,所以,单独一个空调一个回路可以,也可以2个空调一个回路,当单独一个空调一个回路的时候,2.5的线就足够,2个空调一个回路,还是保险起见,用4个的。虽然算负荷,用4个的线带3个卧室空调是足够的,不过,我们不推荐这样做,主要原因是夏天电压不稳定,万一同时使用(虽然可能性很小,不过不排除3代一家,而且一个出了问题,总还有一个在用),可能会频繁跳闸,所以,一个原则,除非一室一厅,卧室空调最多2个串联,并且最少保持2个回路(这间坏了到那间去睡)。


二、厨房插座。


厨房电器的功率不会很大,但是,多,且长期使用,所以,应采用4个平方的电线,对于一些很大的房子有很多乱七八糟的电器的时候(比如别墅),那么还可以考虑6个的电线。厨房插座必须单独一个回路。


三、卫生间插座。


其实不应该叫卫生间插座,而是指的是卫生间浴霸,大家记住几个数据,一般灯暖浴霸功率为1100–1200,风暖一般为2000–2500。所以,一般情况下2个卫生间串接用4个平方的电线为好(万一要用风暖啊),单独一个卫生间可以用2.5的。另,现在我们在布线上有些灵活处理,很多主卫浴霸和主卧空调是串接的,如果主卧空调是单独回路,且用的4个平方的电线,这种方式是可行的。


四、其他普通插座。


一般情况下都是用2.5的电线,根据房间大小一般分为1–2个回路(指的是平层,很大的房子还是不止2个回路的),一般小点的就一个回路,大点的就2个回路。


五、灯线。


首先明确一点,我们目前在配备灯线的时候多用1.5的电线,这个从国家规范上说是不正确的,不过我个人支持这样的配备方式。国家规范是2.5以下不得作为主线路使用,也就是说进开关的线要用2.5的,出开关到灯的线用1个的都可以,但是,这个规范只是考虑了最恶劣的布线方式和计算灯的时候没有考虑到节能灯。以前我们不用接能灯的时候瓦数是很大的,不过现在是节能灯,功率很小,1.5的电线是远远足够了,能不浪费就不浪费。当然,有些家庭射灯很多,水晶灯很多,这种情况下1.5的就不够用了,所以,具体情况具体分析。


灯线我们一般推荐分成1–2个回路(平层,别墅这些除外),小的分1个,大的还是2个好,负荷是一个方面,最关键的是如果晚上灯回路坏了没修好,还有一个回路照明。


六、其他特殊要求。


其实以上回路的划分已经充分的考虑到安全性和使用性了,对于一般家庭来说,是非常够用了,所以,不用再次细分,不过有些家庭有一些特殊的大功率电器,比如即热式电热水器,那么这样的电器就需要单独划分一个回路了,还有一些家庭把电冰箱单独划分一个回路,也是可行的。一个是冰箱常年使用,单独回路可以保证电线老化慢,然后如果出门几天,其他的回路可以全部关闭,只留冰箱使用。


640.webp.jpg


空开的配备大小。


我们现在的大多数电工完全乱配,根本不计算功率,把空开配得大得很,空开的目的是什么?就是在超负荷的时候跳闸保护电器和电路,你用这么大那他还要跳?不如不要。这1、2年通过大家的宣传还好一点,以前完全是乱整。


实际计算很简单,就是安培=功率/电压。如果严格按照电器规范来做,一般1.5的电线配10A的,2.5的电线配16A的,4个平方的电线配20A的,当然,空开的频繁跳闸也不好,我们要考虑到现在的电压不稳定或者说空开设计不当,所以,可以按以上的配,也可以按高一个档次配,1.5的配16A的,2.5的配20A的,4个平方的配25A的也是可行的。至于总空开的配备,在套内120.130以下的房子,2P40A的都是足够了的,还高配了的,进户电表才多大嘛,呵呵,你不怕电表被烧。


至于漏电保护(这个东西是当回路发生泄露30MA电流时自动跳闸,主要保护人体触电),理论上工装灯线都要配,家装所有的插座要配,不过我们建议只配厨房和卫生间这些潮湿的,因为好的漏电保护非常敏感,稍微有一点电工胶布没有包裹好,有点点泄露就跳闸,实际上这点泄露对人体没有影响,特别是大功率空调,用2年后内部一些元件稍稍老化一点就跳闸,这个也是很麻烦的事情。


还有很多电工也乱搞,下面的回路不配漏电保护,在总空开上用一个漏电保护,那你可能麻烦了,过2年家里随便那个接触点有点问题,或者随便那个电器有点问题,呵呵,对不起,全家没有电。当然,我们现在好象没有遇到这个问题,呵呵,你以为我在乱说所,那是99.5%的人没有正确使用漏电保护器而已。漏电保护器上面有一个小按纽,需要你每过个把月去按一下,呵呵,你几年不按,多半是不会发挥作用的,那当然是不跳了。


随着科学技术的进步和人民生活水平的提高,家庭中各种家用电器大量普及及增加,使家庭中用电负荷成倍增长,用传统的用电功能分区和负荷估算已不能满足现代家庭的正常用电。那么怎样才能正确的进行功能分区和负荷估算呢?电线是不是用得越大越好呢?针对这几个问题给大家进行一些具体的分析,帮助大家在新房装修的过程中,能正确地对自己的新房的电气回路设计、负荷的估算以及线径的大小进行正确的选用。《个人意见仅供参考》


QQ图片20190326150457.png

QQ图片20190326150823.png


一、首先针对普通的两室一厅我们对它的用电进行分析和用电估算。


家庭用电的大小与多少跟家庭中的用电设备及家庭中的常驻人口有关,一个两室一厅的三口之家,用电分区应为:


1、三个单独的空调回路:主空调3KW、两个卧室空调各1KW。(背靠背卧室可以考虑为一个回路2KW)


2、一个厨房用电回路: 厨房是整个家庭中用电最大的一个地方,它包含了很多的用电设备。如:电冰箱、电磁炉、微波炉、消毒柜、电饭煲等若干用电器。它的负荷大约在4--6KW。(还包括放在生活阳台洗衣机等)


3、一个卫生间用电回路:卫生间电取暖器、电吹风等约1--2KW。


4、两个普通插座回路:卧室插座回路包括了台灯、风扇、电视机、电脑及冬季使用的电暖器等约1--2KW;客厅插座回路包括了电开水器、电视机。音响设备、冬季使用的电暖器等约2--3KW。


5、一个照明回路:客厅的吊灯、射灯、灯带及两个卧室的所有照明灯具约1KW。


二.普通三室一厅的用电回路分区和用电估算:


1、相对两室一厅只需增加一个空调回路或两个相邻房间增大回路线径,负荷约2KW。


2、相对两室一厅增加一个卫生间回路或增大回路线径,负荷约1--3KW。


3、增加一个照明回路,将客厅与卧室分开,负荷各约1KW左右。


4、若主卫使用电热水器需单独设一个专用回路。储水式约3KW,即热式约6-8KW。


三、居室用电负荷的大小主要依据用户家庭中家用电器的数量和用电器具的功率来计算,并按用户实际使用情况考虑,留有余地。线径的选用则根据负荷的计算来考虑。


1、为了便于计算,一般对功率与电流的换算是以电器标明的额定功率KW为依据,每1KW按5安计算。同时还要分电感性负载和电阻性负载。凡是带电机的负载就是电感性负载,需考虑一个启动电流,其它电阻性负载勿需考虑。


2、家庭装修中,一般情况下都是采用500V以下塑料绝缘电线穿PVC管敷设,就是我们常用的BV线或BVR线穿得亿管或顾地管敷设。在40度长期连续100%负载下,每管三根线它们的载流量分别为(A)

 1.5--12(A) 2.5--17(A) 4--22(A) 6--28(A) 10--39(A)


3、根据上面各线径的载流量,我们可以很轻松的正确选用各回路所需的线径大小。


如:客厅空调3KW选4平方、 卧室单挂机1KW选2.5平方、 背靠背双挂机2KW选4平方、

厨房 4--6KW选6平方、 单卫生间 2KW选2.5平方、 双卫生间 4KW选4平方

主卫电热水器储水式3KW选4平方、速热式6--8KW选6平方、 普通插座1--3KW选2.5平方

照明主线1KW选2.5平方 开关线选1.5平方


四、为了保证家庭用电安全,在室内配电箱设计时需考虑到:


1、选用与室内回路位数相匹配的空开箱。


2、安装与室内负荷相匹配的总空气开关。


3、厨房、卫生间必须安装电流动作型漏电保护器,动作时间小于3秒,动作电流小于30毫安。


4、各用电回路需安装相匹配的空气开关。


 五、电线线径的选用,并不是越大越好,只要我们按照用电负荷正确的选用,就能做到安全用电,居家平安。同时也为你的装修节省不必要的开支。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 杜学友
    杜学友 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2019-05-03 13:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • tjrgh
    tjrgh 板凳

    很实用的资料,收起来。谢谢楼主

    2019-05-02 13:07:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2063 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国内工业配电设计方式的现状和发展

引言 前些年,由于我国对全社会固定资产的持续投入以及招商引资的大力推动,工程设计咨询服务行业取得了快速发展,行业队伍素质、经营规模、经济效益得到大幅提升。近年来,受国际油价下跌,国家产业结构调整等影响,国内工业工程设计行业进入了寒冬期,外资工程公司纷纷大规模裁员或结束在华业务,一些国内设计院、工程公司也相应裁员或解散。目前工程项目数量锐减,行业恶性竞争严重,业主单位为了早日实现经济效益,对工程服务单位提出了更高要求,而绝大部分企业应对不足,依旧延续原有设计方式,通过加人加班来克服困难,设计人员苦不堪言,公司成本增加,利润减少,恶性循环。严峻的市场形势将推动企业主动寻求变革,改进设计方式已刻不容缓,将成为企业突破发展的重要一环。

回帖成功

经验值 +10