土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【案例赏析】观摩高标准医院项目的机电安装工程!

【案例赏析】观摩高标准医院项目的机电安装工程!

发布于:2019-03-06 16:25:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

来源:建筑工程鲁班联盟

如有侵权请联系删除


上海嘉会国际医院是目前上海市最大的中外合资医院,该项目完全依据国际标准建造,由上海建工七建集团总承包,江苏宜安建设有限公司作为项目主承包单位,主要负责项目机电工程安装施工,包括建筑给排水及采暖系统、建筑电气系统、通风与空调系统、建筑智能化系统等。



细部处理篇


2.png

管道穿墙封堵严密、平整。

封堵与墙缝之间采用装饰条修边。


1.png

水泵电源桥架进电机接线盒处采用45度斜三角。柔性软管采用专用管卡。

柔性软管长度符合规范要求。

1.png

冷、热水管采用不同颜色区分。流向标识清晰。

供水区域清晰。

32.png

管道间距小时补偿器错位安装。


321.png

管道间距均匀,排列整齐。

热水管道按规范设置补偿器,补偿器成排成线。

22.png

成排管道转弯处支架设计合理,距弯头距离统一。

管道间距均匀,排列整齐。

23.png

大型管道型钢支架两端直角焊接加强板,保证支架的稳定性。

34.png

设置排气孔。

1.png

板交外露螺杆加套管。

221.png

分气缸底脚绝热垫。


BIM技术应用篇


345.png

BIM技术效果图与实物对比。


443.png

应用BIM技术,水泵房排布合理


3456.png

应用BIM技术有效避免桥架、管道碰撞。

管道间距均匀、相互位置符合规范要求,布置合理。


55.png

桥架成排布置整齐。

灯具在管道下方保证没有照度盲区。


支架安装篇


445.png

成排管道转弯处支架设计合理。管道间距均匀,排列整齐。

管道转弯处设置支架,距弯头位置统一。


224.png

槽钢朝向一致。

管道采用双层布置既节约空间又节省成本。

抱箍螺杆长短一致,末端加设不锈钢封帽,防止锈蚀。

采用成品塑托,结实耐用且美观。


54.png

管道节点成45度角,排列整齐。

3443.png


排水管道支架借用消防管支架既节约空间又节省成本。

345.png


蒸汽管道支架设计制作规范。

223.png

阀门两边均匀设置支架。

支架端头采用圆角处理。


2.png

机房管道承重支架下方加固处理。


44.png

垂直风管采用拼装支架。

65.png

管道下方风管(距顶距离较大)采用侧向支架,既可有效节约成本;又可确保风管安装质量。


3.png

母线转弯处增设支架。


3.png


底脚螺栓外露部分加套管及黄油保护。

设备台座安装限位装置,有效控制设备水平移位。


保温篇


33.png

管道采用彩色橡塑保温,保温质量好、系统识别度高,观感效果佳。


34.png

35.png

压力表组安装正确。

压力测试管路保温到位。


554.png

水泵出水管托架保温到位。


556.png

阀门、管托、管道标识标高一致。



更多干货请关注微信公众号易筑暖通:

暖通.jpg






全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • wang171468177
    wang171468177 沙发

    感谢楼主分享图文并茂的资料!赏心悦目,却看细节,越觉得漂亮。学习了。

    2020-02-15 12:39:15

    回复 举报
    赞同0
  • 杨建001
    杨建001 板凳
    多谢楼主!
    2019-04-22 20:12:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【暖通学院】18张动图看懂换热器原理

来源:供热制冷杂志官微 如有侵权,请联系删除 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。 按传热原理换热器分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器; 按用途分类,其分为加热器、预热器、过热器、蒸发器; 按结构可分为:浮头式换热器、固定管板式换热器、U形管板换热器、板式换热器等。 下面我们就通过18张动图一起来看一看各换热器的原理。

回帖成功

经验值 +10