土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电容补偿的问题?

关于电容补偿的问题?

发布于:2005-01-23 10:31:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
35Kvar的电容配调谐电抗器主回路选用多少平方的电缆?工作电流大概在什么范围之间,是否配调谐电抗器电流会增大。

20051231106447002363.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jasonsong
    jasonsong 沙发
    非常谢谢!(无论那类型的电抗器及其回路所用连线,其载流量都是按所接电容器的最高允许电流所决定的,即电容器的额定电流才是电抗器和连线的决定因素)
    有什么详细的资料说明。
    2005-01-23 16:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    不知楼主所说的调谐电抗器是否真的指滤波装置用的电抗器,如果是,则电抗器按Qc/n2(Qc为电容器容量,n2为谐波次数的平方)选取。
    如果楼主说的是一般补偿装置的串联电抗器,侧不能叫调谐电抗器。其主要分两种,一种是低压中常用的限涌流串联电抗器,市场上有现成的,容量一般可以为电容容量的0.1~1%(实际这数值没什么意义,几圈铜线就成把涌流限定在20倍以下)。另一种是抗谐波用电抗器,它根据电网的谐波情况一般取6%或12%。这种电抗器支要用在高压上,在低压中应用意义有限。
    无论那类型的电抗器及其回路所用连线,其载流量都是按所接电容器的最高允许电流所决定的,即电容器的额定电流才是电抗器和连线的决定因素。
    2005-01-23 15:40:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2500KVA与三台发电机的操作顺序???

请问2500KVA与三台发电机的操作顺序???而且三台发电机并车运行是否就是三台并联接到母线上既可?是两台变压器,三台发电机。两台变压器母线分段运行,平时独立运行。两者之间有联络开关。甲方要求在停电的时候厂内所有设备的80%能够正常使用。我想把三台发电机通过切换开关并到其中一台变压器的母线上,这样是否可行?

回帖成功

经验值 +10