请问,如下图这样消防水泵低于吸水管,会让吸水管产生气囊吗?

如果会,可以采用什么样的措施才能避免?

补充:消防水池和消防水泵房基础已施工,无法提高泵房地面标高。

泵房工艺图.jpg

全部回答(23 )

  • 山高人为峰
    排气阀慎重安装
    2019-01-30 16:35:30 来自 PC 评论 举报
  • zhonghua668
    气囊已经产生。不满足规范要求。加排气阀只是补救,仍不能满足规范要求。目前条件来看,最好的办法是吸水管喇叭口水平布置,水池无效液位高一点,费点钱,把水池池壁继续加高,满足水量就行。