土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 90年代砖混结构地基下沉倾斜,大家帮忙看下我这房子属于危房吗!

90年代砖混结构地基下沉倾斜,大家帮忙看下我这房子属于危房吗!

发布于:2019-01-04 19:20:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
房子大概90年建筑,没有打桩,记得有一米左右的地圈,钢筋混凝土立柱到二楼,屋顶是铺瓦的,柱子跟横梁没有什么裂缝,预制板跟墙上开裂,路过的这位哥哥专家帮忙给个意见呢这房子危险吗! 未标题-3.jpg 微信图片_20181201113053.jpg QQ截图20190104192001.jpg 未标题-4.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发

    邻居房建好后,本房就开始下沉,肯定是建房时扰动了持力层,原本建筑基础又相当薄弱,安全储备接近极限。

    但怎么开始发现时,没有向邻居提出索赔事项?

    现在肯定要进行地基处理了,不然有风吹草动,就是人身安全了。

    2019-01-16 16:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • hunzhanlren
    hunzhanlren 板凳
    向当地质检部门申请实地检验下
    2019-01-15 09:57:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家看看这个做法靠谱不?

有一个带电梯的多层住宅,地下部分的电梯井除了基坑全部用240厚实心黏土砖砌筑,电梯井墙体外还有一米的回填土,但是这个回填土是建筑内回填土,其实这样看砌体强度应该是满足要求的,就怕有地下渗水渗入电梯基坑,是不是这个意思?但是主体已经做完,那该怎么办呢?应该问题不大吧。。。

回帖成功

经验值 +10