某城市大剧院消防系统设计

提问 发帖 回复

【消防水量】 大型剧场一般需要设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、舞台雨淋或水幕系统、智能型消防水炮及气体灭火系统,具体如表1所示。 【室内外消火栓系统】 室内消火栓用水量为30L/s,具体布置涉及到剧场内的台仓和栅顶层部位,需要满足两股水柱同时到达任意一点。而室外消火栓系统用水量通常比室内稍大,可设为40 L/s,但同时也需满足最不利处消火栓口压力不低于规范规定的最低值0.1MPa。

1.jpg


【消防水量】


大型剧场一般需要设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、舞台雨淋或水幕系统、智能型消防水炮及气体灭火系统,具体如表1所示。

2.jpg


【室内外消火栓系统】


室内消火栓用水量为30L/s,具体布置涉及到剧场内的台仓和栅顶层部位,需要满足两股水柱同时到达任意一点。而室外消火栓系统用水量通常比室内稍大,可设为40 L/s,但同时也需满足最不利处消火栓口压力不低于规范规定的最低值0.1MPa。

3.jpg


【自动喷水灭火系统】


喷头设置的位置除了配电室、变电所、机房、声控室等不宜设置用水扑救的位置之外,其余部位均设置闭水喷头加以保护。需注意的是在每个报警阀控制的喷头数量不宜超过800个,且室外需设置消防水泵接合器,以便供消防车补水。

4.jpg


【舞台雨淋和水幕系统】


大剧院最核心的部分是舞台,同时,它也是最容易发生火灾的部位,因此对舞台消防系统的考虑尤为重要。通常在剧场的舞台的格栅顶下应设置雨淋系统,其布置方式可依据雨淋阀的数量和控制面积选选取。而水幕系统一般是在规定应设置防火幕和甲级防火门确有困难时,应设防火分隔水幕;建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分隔水幕或防护冷却水幕设置部位墙体的耐火极限。所以说,一般在主舞台与后台、侧台交界处设置水幕系统。

5.jpg

5-1.jpg


【智能型消防水炮】


在净高超过12m的人员集中厅,中庭以及吊顶复杂的空间内设置智能型主动喷水灭火系统,水炮的流量为5 L /s,保护半径为20m,压力为0.6MPa, 常与自动喷水灭火系统合用消防泵。


6.jpg


【气体灭火系统】


配电室、变电所、机房、声控室等建筑内应设置七氟丙烷灭火系统或者是CO2灭火系统,此外,消防控制室、信号机房、舞台控制室及变配电间应配置手提式灭火器。

7.jpg8.jpg

 


  • 收藏3

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 王农勤
    王农勤 2018年12月29日 19:15:16 25楼

    剧院的消防设施的设置,讲述得不错。


    回复 0 举报
  • chenyongwn
    chenyongwn 2019年01月06日 17:05:38 28楼
    学习了,确实不错。
    回复 0 举报
  • haigangwang
    haigangwang 2019年01月09日 09:32:17 29楼
    生活因为共享而精彩,谢谢共享,真的是好东西,辛苦了!
    回复 0 举报
  • nan772633290
    nan772633290 2019年01月10日 20:57:17 32楼
    资料非常给力
    回复 0 举报
  • hbs13829780462
    hbs13829780462 2019年01月14日 10:09:42 37楼
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • hbs13829780462
    hbs13829780462 2019年01月15日 14:45:04 38楼
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • hbs13829780462
    hbs13829780462 2019年01月16日 11:33:26 39楼
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • hbs13829780462
    hbs13829780462 2019年01月17日 10:49:20 40楼
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • 杨建001
    杨建001 2019年01月18日 09:46:23 41楼
    谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2019年01月22日 09:51:43 42楼
    感谢分享
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料