土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教前辈,支座两侧梁宽不一致上部非贯通钢筋的设置问题

请教前辈,支座两侧梁宽不一致上部非贯通钢筋的设置问题

发布于:2018-12-13 17:33:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教前辈一个问题,如图,WKL6这根梁,中间支座左侧上部有4根20的钢筋,其中2根是非贯通的。那么这两根非贯通钢筋的长度按照图集要求应该伸入支座左侧和右侧,长度为最大跨长的1/3。但问题是支座右侧的梁宽从300变成了200,现场钢筋班组的做法是将非贯通2根20的钢筋弯锚入了中间支座。按他们的说法是不同梁宽钢筋分别截断锚入支座内。查了下18G901 P55支座两侧梁宽度不同的钢筋做法,但不知道对于上部非贯通钢筋是否适用。请问是否应该按照图集的做法,将非贯通钢筋弯折斜度小于1/6的方式贯通,且按照最大跨长的1/3伸入支座右侧梁内呢?还是可以按照钢筋班组的做法锚入中间支座内? IMG_8619.JPG

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xietongnianzu
    xietongnianzu 沙发
    学习一下,感谢分享。
    2019-06-27 00:16:27

    回复 举报
    赞同0
  • stanket
    stanket 板凳
    支座上部钢筋是因为该处负弯矩较大,设置面筋,建议300梁钢筋1.3钢筋贯通,2.4钢筋弯锚柱中。200梁钢筋下排南侧钢筋弯锚进柱子,下排北侧钢筋直接贯通。广联达钢筋三维是直接弯锚柱中
    2019-03-29 11:17:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低应变检测仪在桥梁桩基检测中的使用须知

桩基是当下桥梁工程中使用最广泛的基础形式,科学的桩基检测方法可以实现桥梁工程的质量控制,客观准确的桩基检测数据也是今后对桥梁工程进行评价的关键数据。本文对我国目前广泛使用的桥梁桩基检测方法——低应变动力检测法进行分析,并结合工程实例探讨了低应变动力检测法在桥梁桩基检测中的应用。 一. 要全面地收集资料 低应变反射波法检测桩一般是靠反射波的波幅、频率、相位来推断、评价桩身完整性的,由于桩身中的缩颈、离析、空洞、夹泥等缺陷在反射波曲线上体现的特征基本上是一致的,故而仅从波形上无法确定何种缺陷。施工地质、地层的变化也会引起反射波的相位变化,有时也会发生误判。所以,检测者在检测前必须收集与掌握桩基从钻孔、浇筑到完成全过程的技术资料。