土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【精华】给排水设计案例分析与实操,以联排别墅为例!

【精华】给排水设计案例分析与实操,以联排别墅为例!

发布于:2018-11-29 13:49:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

1.以一层建筑图为例,首先需要删除与本专业(给排水)无关的内容,譬如建筑的墙身大样、建筑尺寸标注、各类建施大样等等,详见下图。

1.jpg

2.目的是为例保持图面的整洁,方便后续的给排水布置。

2.jpg

3.平面图上立管的布置,如给水、污水、热水、雨水等立管的布置,详见下图。

3.jpg

4.立管布置后,对给立管进行编号,如给水JL-1、2……n;污水WL-1、2……n;热水RJL-1、2……n;雨水YL-1、2……n等。(注意,编号方向一般从左至右按顺序编制)。

4.jpg

5.在布置立管的时候,如果上下层立管对应的位置不合理,需要转接,譬如三层厨房污水立管WL-1对在四层平面上,无建筑可以包封,所以,需要在三层顶的时候污水立管WL-1转接至四层平面可建筑包封的位置。

5.jpg

51.jpg

小编推荐

土木在线易筑教育原创课

建筑给排水设计班持续更新中(网络直播教学+录播+个性化答疑)

手把手带你学精建筑给排水设计

具体可咨询易筑教育高老师

报名联系高老师QQ:2355735347,微信:yizhuco188



土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利

原价2680/1280的课程

土木在线/易筑给排水公众号的粉丝立享更多优惠福利

没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受


建筑给排水设计速成班持续更新中(网络教学+录播全套+学员答疑)


......

(完整课表可咨询高老师QQ:2355735347;微信:18651226727。)

6.立管位置都布置好后,在一层给排水平面图上需要把各管道的出户管连接号,污水需注意的一层我需要单排,且污水管与给水管距离不得小于1m,给水、热水可绘制到位,但也可以只画到台盆断开,详见大样图;不同管段的管径需要标注清楚,如污水出户管通常标注DN00或者DN75;管段需要定位清楚,一般取整数;雨水立管边上需画出雨水口。

6.jpg

7.如果热水采用的是太阳能热水系统(电辅助热源),需要在屋顶层给排水平面图上布置好太阳能平面图,并连接管道,并在系统图中补充其原理图,给出型号、功率和扬程等参数。

7.jpg

71.jpg

8.系统图的绘制,需要和平面图相对应,如给水系统中的各用水点需标注清楚、顶层需设自动排气阀、标注管段管径以及各立管系统图参照编号等;污水系统图需要在底部设置检查口(距地1m);在绘制同层排水的时候,需绘制降板高度;顶层500mm处设置通气帽;底层出户管标注覆土深度;雨水基本类似排水的,需注意的是注明雨水斗的形式等。

8.jpg

9绘制户型大样图,一般按照1:50的比例来绘制,首先画出用水点位,左热右冷,且热水管道在上;排水根据各卫生器具布置点位,添加地漏,绘制污水平面图,但需要以整数定位;平面图绘制完成后,根据平面图形成给、热水系统图,管径需要计算得到,以及各用水点的给水附件与平面图保持一致,穿墙的需要预留套管等;通常卫生给水器具的安装高度可以单独一个图框列出,这样避免了在系统图中逐一标注;排水系统图,用天正生成后,添加排水附件,标注管段管径后形成。

9.jpg

9-1.jpg

9-2.jpg

9-3.jpg

10.说明部分,一般我们需要注意的地方是工程概况部分与建筑的参数保持一致;设计依据需要保持与现行规范的一致;设计范围要与设计图纸中一致;生活用水量需要根据参数计算得到;绿色设计专篇中的项目名称和概况中相关参数需要修改;还有一些主要设备材料表的数量需要统计后再做修改。

10.jpg

10-1.jpg

10-2.jpg

10-3.jpg

11.这样我们的给排水图纸基本上绘制完成,最后我需要对图框的信息进行填写,如建设单位、项目名称、设计编号、比例、图号、日期、图纸名称等等。


全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发

    好资料,感谢楼主无私的分享

    2020-07-03 10:54:03

    回复 举报
    赞同0
  • 妖娆的文竹

    谢谢分享

    2019-12-05 16:27:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水排水规范大全 2018年版

回帖成功

经验值 +10