1、水冷冷水机组系统:
这种形式是大型、超大型建筑常用形式,以水作冷热源传输介质,具有冷(热)输送距离远的特点,如冬季要求有空调供暖,还需设锅炉房提供热源。
系统构成的主要设备:
机房部分(空调主机等主要设备)
冷源:冷水机组;冷却水泵,冷冻水泵,冷却塔。冷水机组提供冷冻水(7/12℃)。
热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃)。
空调区域(空调末端主要设备)
全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。
系统特点:
机房内主机、水泵(包括室外冷却塔)用电量占整个空调系统用电负荷的50~70%,而其余的空调用电却分布在所有空调区域的空调末端设备上
机房内设备起停控制、运行监测,一般都设专人值守。机房内水管布置众多,管径大,如供电由电缆托盘引进,需注意工种间配合。
机房设备开启顺序:冷却塔风机----冷却水泵----冷冻水泵----主机。
关机顺序:主机----冷冻水泵----冷却水泵----冷却塔风机。
2、风冷热泵系统:
特点:因冷却要求,机组必须放置,通风良好的地方,通常都直接放在室外,如屋顶等,因采用热泵形式,不需另设热源,主要在长江中下游地区(冬季气温多在0℃以上),因单台制冷量限制,一般不适宜用在大型、超大型建筑。
系统构成的主要设备:
主机端部分(空调主机等主要设备)
冷热源:冷水机组;空调循环水泵。
夏季提供冷冻水(7/12℃)
冬季提供热水(45/40℃)
空调区域(空调末端主要设备)
全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。
设备开启顺序:空调循环水泵----主机。水泵与主机台数对应。
关机顺序:主机----空调循环水泵。
3、冰蓄冷系统:
系统特点:主要利用夜间23:00~凌晨7:00用电低谷时间电价便宜,主机制冷蓄冰,储存冷量,以待白天使用。目的是减少主机装机容量,减少白天高峰高价用电,达到节约电费目的。常规冰蓄冷系统的主机装机容量较正常装机容量减少1/3。
适用场合:写字楼、商场、体育场馆等夜间11:00后不需供冷的建筑;峰谷电价比至少要大于4以上的地方,蓄冰需较大空间;初投资高。
系统构成的主要设备:
冷源:冷水机组;乙二醇循环泵;板式换热器;蓄冰槽;冷冻水循环泵,冷却水泵,冷却塔。
热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃)。
4、地源热泵系统
系统构成的主要设备:
主机端部分(空调主机等主要设备)
冷热源:冷水机组;空调循环水泵,冷却水循环泵(潜水泵)。
夏季提供冷冻水(7/12℃)
冬季提供热水(45/40℃)
空调区域(空调末端主要设备)
全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。
5、水环热泵系统:
水环热泵系统近年来在房地产商开发的商业、写字楼、甚至宾馆客房项目中经常采用。地源热泵系统基本原理同家用空调形式。差异是用冷却水冷却代替风冷冷却。
冷却水可以是冷却塔、地下水、地表水或土壤源换热器代替。因采用了热泵技术,冬夏季皆可使用。循环水温15~35℃。如夏季采用冷却塔冷却,冬季需另设热水锅炉补充热量以维持循环水水温。
6、多联机系统:
多联机系统通俗讲就是一拖多,多联机属风冷形式,冬夏季皆可使用。
特点:制冷剂管道直接送入空调房间末端。管道管径小,布置较水管灵活。但管道布置长度、主机(室外机)与末端(室内机)间高差有限制。一台主机所带末端数量有限制。
供电方式同风冷冷水机组模式,主要用电设备在主机端,末端同风机盘管空调形式,多联机末端形式种类多,与水系统末端产品样式有许多近似。
来源:制冷百科
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.62 万条内容 · 838 人订阅
阅读下一篇
【暖通家】王如竹:“未出土时先有节,及凌云处尚虚心”所谓人如其名,初见王如竹教授时,他挺拔俊逸的气质便给我们留下了深刻的印象。他温文尔雅,说话有礼有节,宛若一位风度翩翩的谦谦君子。他的品性、他的事业正如父亲为其所取的名字一样,如竹一般的挺直、宁折不弯,如竹一般的进取、节节攀登,如竹一般的胸襟、虚怀若谷。让我们一起走进王如竹教授,来聆听他如竹笋般的成长故事。 一节复一节,千枝攒万叶 他自幼学习刻苦,积极上进,高考时年仅15岁的他就以张家港市第二名这样一个能进入中国任意一个高等学府的优异成绩考入了上海交通大学。“我们家当时并不富裕,穿的衣服都是家里织的麻布衣,为了庆祝我考上交大,我父亲把他的一件的确良衬衫送给了我。我很珍惜,每天穿完后晚上洗干净晾晒,第二天继续穿”,王如竹身着这件父亲送予的白衬衫走进了交大校园,开始了他勤勤恳恳的求学生涯。