某五星级酒店给排水系统的计算

提问 发帖 回复

1.1冷水量       (一)客房        用水部位:10F~18F;每层客房数:26;层数:9;客房数量:26×9=234;使用人数指标(人/房):1.30;用水单位(人):234×1.30=304.2;用水定额(L/人·d):300;时变化系数:2.5;每日使用时间(h):24

封面.jpg

1.1冷水量

      (一)客房

       用水部位:10F~18F;每层客房数:26;层数:9;客房数量:26×9=234;使用人数指标(人/房):1.30;用水单位(人):234×1.30=304.2;用水定额(L/人·d):300;时变化系数:2.5;每日使用时间(h):24

       最高日用水量(m3/d):用水单位×用水定额=304.2×300/1000=91.26m3/d

       平均时用水量(m3/h):最高日用水量/T=91.26/24=3.80 m3/h

       最大时用水量(m3/h):平均时用水量×Kh=3.80×2.0=7.61m3/h


表1.jpg

      (二)功能区

       以宴会厅为例,总面积:1520 m2;设计指标1.5m2/座;用水单位:S总/n=1013.33座;用水指标:1次/座;用水定额:50(L/人·d);时变化系数:1.2;运作时间:13h。

       最高日用水量(m3/d):用水单位×用水指标×用水定额=1013.33×1×50/1000 =50.67m3/d

       平均时用水量(m3/h):最高日用水量/T=50.67/13=1.90 m3/h=3.90m3/h

       最大时用水量(m3/h):平均时用水量×Kh=3.90×1.2=4.68m3/h


表2.jpg

1.2排水

       按90%的给水量计算,最大时排水量=0.90×42.27=38.04m3/d;最大时排水量=0.9×399.96=359.964 m3/d