土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通学院】干货!常用空调设计估算资料汇总

【暖通学院】干货!常用空调设计估算资料汇总

发布于:2018-10-31 13:48:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

一、末端设备冷负荷指标

1.png

备注:

1、选择末端设备时其参数按照“中档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m3/h风量以下吊柜;商场选择5000m3/h风量以下吊柜。

2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m3/h以上的空调器均应在出风端设置消声静压箱;6000m3/h以上的空调器出风端宜采用阻抗复合消声器,并在回风端安装消声静压箱。

3、注意当西晒、大玻璃窗、角部房间、顶层房间等的负荷变化。若四周为玻璃幕墙,则负荷为400w/m2及以上。


二、主机选型(负荷指标)

2.1办公楼:

(1)、空面小于5000m2,有新风,主机按照200w/m2来选取。没有新风,则可选180w/m2 (过道不算空调面积)。

(2)、空面大于5000m2,有新风,主机按照180w/m2来选取。没有新风,则可选170w/m2 (过道不算空调面积)。

2.2商场、餐饮、茶楼:

主机按照220-250w/ m2来选取,根据面积大小来取值,2000m2以上取下限。

2.3宾馆(纯客房):

(1)、空面小于10000 m2,有新风,主机按照180w/m2来选取。没有新风,则可选170 =w/m2 (过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。

(2)、空面大于10000m2,有新风,主机按照160-170w/m2来选取。没有新风,则可选150-160w/m2 (过道均不算空调面积已考虑使用系数。)

(3)、空面大于20000m2,主机按照150w/m2来选取。(过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。

2.4餐饮+客房:

主机负荷分别计算,可根据使用要求考虑或者不考虑同时使用系数,为了保证空调效果,同时使用系数不宜过低(≥70%)。

2.5建面与空面的关系:

2.png

2.6负荷估算表(以上内容用表格表达):

3.png

2.7厂房:注:新风负荷一般取值为15-25w/m2。

1、根据温度要求,一般厂房取180~220~260~350w/m2,如厂房单层面积在4000m2以上;内区负荷小,取上限,如厂房单层面积小,可考虑中间值;如厂房为顶层,则需考虑下限值。

2、末端可选择喷射型空调机组或者风管+喷射风口的送风方式;若制热有要求,最好考虑底部回风。


三、水系统

1、主水管管径及流速参见水管阻力计算表;最不利环路300m以内,可按照0.04~0.05比摩阻选择,最不利环路300m~400m可按照0.03~0.04比摩阻选择;最不利环路>400m可按照0.02~0.03比摩阻选择;

2、一般情况均采用异程式;若楼层高度超过10层宜采用立管同程式,楼层主管到最不利环路超过100m,宜采用水平管同程式。

3、水系统压力:

3.1系统静压力应≤8kg,即主机到膨胀水箱的高度应小于80m;且在60~80m高度范围时,水泵为抽出式,即将水泵出口向末端系统打水,减小主机承压,可不分高低区。

3.2当层高在100m左右时,即系统静压10kg时,最好是将水系统分为高低区;高区需要预留板换机房,若高区没有地方设置板换,可考虑将板换设置在冷冻机房,板换二次侧压力偏大,但高区系统压力减小,主机压力减小。

4、水管的选材上:通常DN40及以下镀锌钢管; DN50~DN250以上为无缝钢管,DN300及以上为螺旋钢管。

5、凝结水系统:

(1)一般情况下,每1kW的冷负荷每小时产生约0.4kg左右的冷凝水,在潜热负荷较高时,每1kW冷负荷每小时产生约0.8kg冷凝水;

(2)通常,可以根据机组的冷负荷Q按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径:

4.png

(3)凝结水应保证5‰的排水坡度,坡向排水端;

(4)若冷凝水管路较长,应加设通气孔;

(5)材料选用UPVC管。无需保温。

6、 DN250以上才考虑报冷却水的电子水处理仪。

DN150以上才考虑冷冻水的电子水处理仪。

7、注意是否安装电动二通阀、自力式压差平衡阀(只适合于变水量系统)等;

8、冷却塔的选择(估算):

机组制冷量(kcal/104)×系数 =冷却塔的水流量(T/m3)

4.png

冷却塔的选择也可按照主机冷却水量×1.25~1.5的安全系数来选择;

噪音要求不高、或考虑经济性时,才可用圆塔。

冷却塔的性能比较

5.png

9、水泵的选择:(除甲方要求外,一般不用备用泵)

(1)原则上一律选用管道泵,即立式泵。除非甲方有要求改动。流量大于400m3/h的采用立式双吸泵。

(2)扬程的确定:

对于闭式系统,水泵的扬程是根据空调水系统的最不利环路的阻力确定的。

扬程= 管道阻力+空调设备(制冷机组、空调器、风机盘管、阀门等)阻力

其中:管道阻力 = 局部阻力 + 沿程阻力=沿程阻力×1.3

空调设备阻力的估算值为:14~18 m

考虑到气蚀带来的水泵性能的下降,可以乘以1.1的安全系数;

综上,水泵扬程 = (14~18 m + 管段长度×沿程阻力×1.3)×1.1

注:沿程阻力在公司的水管流速技术资料查找

一般情况下:冷冻水泵扬程在25~28 m之间(考虑1.1~1.2保险系数)

冷却水泵扬程在25 m左右(考虑1.1~1.2保险系数)

(3)冷冻水泵流量的确定:

定水量系统:水泵流量 = 系统末端水流量×1.2

变水量系统:水泵流量 = 系统末端水流量×同时使用系数×1.2

(4)冷却水泵流量的确定:主机和塔水量的平均值。

(5)水泵的选择:根据以上所算出来的系统的扬程和流量选择水泵,原则上尽量使所选的水泵靠近所需要的实际值,郭鹏学暖通。若扬程高了,水量可以选小些;扬程低了,水量可以选高些;

6、膨胀水箱:

为保证膨胀水箱和水系统的正常使用,在机械循环系统中,膨胀水箱应接在水泵的吸入侧。水箱标高应至少高出系统最高点1米。

膨胀水箱的容积按以下原则估算:120KW(含)以下的小系统,不设置膨胀水箱。120~500KW的中型系统,设置水箱尺寸为:600*600*600,进水管在水箱中间高度;500KW以上大系统根据实际情况处理。    

同时也可由系统中的水容量和最大的水温变化幅度进行下式计算:

VP=α·△t·VS  m3

式中    VP―膨胀水箱有效容积,m3

α——水的体积膨胀系数,α=0.0006,L/ m3·℃

△t——最大的水温变化值,℃

VS——系统内的水容量(包括设备里和管道里的),m3

7、主机旁通设置:当没有设置二通阀时,按照末端流量选择水泵,流量比主机大30%以上时,需考虑安装旁通管,使通过主机的水流量基本与主机匹配。

8、当多台主机并联运行时,需考虑水泵与主机的匹配,并注意在主机上安装电动蝶阀,保证主机的流量。

9、冷却塔为多台并联安装时,请注意在冷却塔进出水管及主机进水管上安装电动蝶阀,保证主机流量及冷却水被及时冷却。


四、风系统

1、各场所送风速度推荐表:

6.png

2、送风口风速:防雨百叶3.0~3.5 m/s;双层百叶2.5~3.0 m/s;散流器2.5~3.3m/s;(可根据房间进深、层高等做适当调整,高空间采用喷射风口射程可达到20m);回风口风速≤2.2m/s;

3、凡是有制热要求吊顶高度大于4m的场所,宜采用下送风;当高度大于6m且需制热时,必须采用喷射风口或旋流风口送风。

4、喷射风口参数表:

7.png

5、风冷热泵机组系统中风机盘管下送风口不选用散流器,宜选用双层百叶风口。

6、风管材质选用:设计中没有明确指定材料,我司内部设计时,选用保温复合风管。

7、新风量的确定:

民用建筑最小新风量(表9.1)


11.png

12.png

8、商场、餐厅、宴会厅、多功能厅等发热量大、人员密集的场所,需注意过渡季节尽量用室外新风送风,保持室内空气新鲜的同时达到节能运行的目的(即可考虑过渡全新风运行;平时回风+新风汇合运行)。

9、排风系统:

9.1餐厅、大型会议室、多功能厅等场所,宜考虑排风系统,排除室内污浊空气,排风量安装新风的80~90%计算。

9.2排风系统管道超过40m,宜采用排风扇+排风风机的方式,排风机风量=所有末端风扇风量的和。五、配电系统1、风机盘管控制线(不带二通阀)ZRVV4×0.75mm2,(带二通阀)ZRVV6×0.75mm2,主线为3×2.5 mm2(根据盘管的数量、功率确定,一般15台以内);

2、主机电源线大小参照其电气参数或电线选型表格;

3、小、中型中央空调系统需配置独立的配电箱(包含末端总电源,水泵、主机电源);

4、大型中央空调系统需配置独立的配电柜(包含冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、主机电源等,末端电源可以独立);

5、电线电缆载流量表:

5.1 BV型塑料绝缘电线穿塑料管敷设的载流量θn=70℃  (表1)

13.png

14.png

5.2电流、功率、导线换算表  (表22)  

15.png


来源:微信公众号易筑暖通

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoyangmao
    zhaoyangmao 沙发

    感谢楼主分享好资料,学习一下

    2020-12-30 14:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • vbnhgh56
    vbnhgh56 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 18:46:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【暖通家】黄翔:不忘初心,从心出发

访谈背景: 到2016年,黄翔教授从教将满30年。这30年中国的暖通空调产业发展迅猛,很多机会徜徉在这30年中,可以创业积累财富,可以游走广看人生,而黄教授已把30年时间用在一所西北的大学里埋头耕耘,笃定而沉稳地教书育人,对于蒸发冷却技术研究和推广,一直激情饱满,奋力前行。30载花开花落,会有多少故事积蕴在心头? 30载,已有研究生弟子60余名瓜熟蒂落,奔赴各自冷暖人生,黄老师独立带研究生也已有十八年之久。他爱专业尤其爱上西北地区有着广泛用途的蒸发冷却技术的持续教学和研发,他更爱西安工程大学,这所纺织功底深厚的学校,37年建校史中,他已拥有了近30年的奉献。

回帖成功

经验值 +10