土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 【结构学院】关于地下室设计中存在的一些问题经验小总结

【结构学院】关于地下室设计中存在的一些问题经验小总结

发布于:2018-10-25 13:52:25 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

01 

地下室外墙计算简图一般取墙顶为铰支,墙底只有在地下室底板厚度大于墙体厚度时才是固端。当为独立基础或独立承台时,防水底板厚度往往小于等于墙体厚度,此时应为弹性支承,不能形成固端。


地下室外墙属于深梁,不需要在墙顶和墙底增加大梁,只需要按照深梁进行设计。


02 


地下室外墙计算时应该取用静止土压力系数。深度h处土压力为K一般取0.5。注意当有地下水时应该将水土分开计算(水对墙的压力不乘土压力系数)。


一般情况下,地下室外墙计算不宜考虑柱子作为支座,应按照竖向传力的单向板计算。如果考虑按照双向板图形计算,柱子应该有一定的侧向受弯刚度与强度,计算柱配筋时应考虑侧土压力进行配筋。


与主楼相连的大型地下车库宜增加混凝土墙。主楼与地下室相连,水平地震力靠地下室传到周围土体,因此要求地下室有一定刚度。对大面积的地下室,本身刚度不能满足要求,宜根据主楼与地下室外沿距离,在两个方向结合使用功能设置一定数量的混凝土墙。


03 


地下室底板厚度不宜小于250mm。


04 

地下室楼梯间处的混凝土外墙,计算简图应该按照实际情况考虑。


05 

地下室外墙、柱强度等级问题:一般地下室外墙只是作为挡土墙,其混凝土强度等级不高。而与外墙浇在一起的柱或剪力墙强度等级较高,较难施工。施工单位一般要求都按照高标号施工。这样可能引起外墙混凝土开裂严重。


可以将地下室部分的外墙柱或剪力墙强度等级降低(SATWE可以实现)。此时框架柱可以考虑将部分墙体作为翼缘形成T型柱,进行计算。配筋与轴压比等不会有太大变化。


06 

地下室结构构件混凝土保护层厚度不对。应根据环境类别按照混凝土规范表9.2.1取用。对地下室外墙和底板顶板应考虑内外面保护层厚度的不同。特别容易忽略的是仅有一层地下室时,地下室顶板浮土的情况。构件计算时应根据不同的保护层厚度取用不同的构件有效高度。


07 


抗浮计算应考虑一定的安全度。活载取零,恒载容重取小值且去掉可能没有的部分。


(文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请及时联系,尊重作者版权。)


推荐课程:


地下室无梁楼盖人防车库设计实例讲解

试听传送门:https://edu.co188.com/trylisten/2284_31398/


课程咨询刘老师QQ:2355735310

微信:

微信截图_20180706150558.png


微信图片_20180724100728.jpg

15151308090242874575.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 默上居
    默上居 沙发

    百层大厦,重在基础,积累点滴,方成大器

    2020-02-13 10:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • zihan1009
    zihan1009 板凳
    宝贵的经验,挺好的资料
    2018-11-16 16:02:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防地下室顶板梁的荷载输入问题

   用PKPM设计人防的时候,顶板需要两个模型。模型一:输入人防荷载,顶板按弹塑性设计。模型二:不输入人防荷载,顶板按弹性设计。然后两者结果取包络。    以前做的人防问过前辈都是板两个模型,梁一个模型,梁模型荷载全上。现在想想有个疑问,梁设计的时候也需要比较弹性和弹塑性,如果只有一个模型,那就是意思PKPM会自动包络人防荷载不组合是的弹性设计和人防荷载组合是的弹塑性设计,但是PKPM会不会自动包络呢?

回帖成功

经验值 +10