原因分析:

新建 DOC 文档95.png

脚手架坍塌

(一)作业人员安全意识淡薄,违章作业。架子工从事脚手架搭设与拆除时,未按规定正确佩带安全帽和安全带。许多作业人员自认为有经验,麻痹大意,认为不戴安全帽或不系安全带,只要小心一些就不会出事,由此导致的高处坠落事故时有发生。另外,对可能遇到或发生的危险估计不足,对施工现场存在的安全防护不到位等问题不能及时发现也会导致事故的发生。

(二)脚手架搭设不符合规范要求。建设部行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)属于强制性标准,在脚手架的设计计算、搭设与拆除、架体结构等方面提出了许多新的要求。但在部分施工现场,脚手架搭设不规范的现象仍比较普遍,由此导致了多起工人伤亡事故的发生。

(三)脚手架搭设与拆除方案不全面,安全技术交底无针对性。安全技术交底仍停留在“进入施工现场必须戴安全帽”的层次上,缺乏针对性。工程施工中凭个人经验操作,不可避免地存在事故隐患和违反操作规程、技术规范等问题,甚至引发伤亡事故。安全检查不到位,未能及时发现事故隐患。另外,项目经理、工长、专职安全员在定期安全检查、平时检查中,均未能及时发现问题,或发现问题后未及时整改和纠正,对事故的发生负有一定责任。防范措施:

坍塌救援演练

新建 DOC 文档704.png

作业人员持证上岗且进行安全技术交底,脚手架验收合格方可投入使用。对工程所用的相关施工材料进行严格把关,严禁不合格材料投入使用。加强模板作业技术方案的编制与审核,对模板支撑的刚度、强度进行复验,严格控制施工荷载,尤其是楼板上集中荷载不得超过设计要求。

脚手架赖以生根的悬挑钢梁挠度变形超过规定值,应对悬挑钢梁后锚固点进行加固,钢梁上面用钢支撑加U形托旋紧后顶住屋顶。预埋钢筋环与钢梁之间有空隙,须用马楔备紧。吊挂钢梁外端的钢丝绳逐根检查,全部紧固,保证均匀受力。脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏,要立即按原方案制定的卸荷拉接方法将其恢复,并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。

大型脚手架必须编制技术方案,并加强日常的巡视检查,对出现的变形或地基沉降等导常情况及时采取应急措施。对大体积混凝土浇注作业过程进行重点监督检查,派专人进行巡视,发现异常及时报告并进行处置。加强大风大雨后对脚手架使用前的安全检查,对发现的地基沉降、立杆悬空等情况及时采取补救措施。对独立脚手架的拉结支撑加强日常巡视,发现异常情况及时督促进行整改。 脚手架拆除时严禁非操作人员在脚手架上进行任何作业。

新建 DOC 文档1290.png

坍塌

---------------------------------------

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • gudideci
    gudideci 沙发

    关键还是在于过程的搭设 方案深化也很重要,关键看落实情况。

    2020-07-18 09:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhangbinli
    zhangbinli 板凳
    脚手架坍塌实际上就是作为支撑体系的脚手架出现了问题。第一首先要审核脚手架搭设方案,受力的传递计算有没有问题;第二从施工材料上检查,例如使用的钢管、扣件是否存在质量缺陷,由于受力造成破坏,从而造成整个体系的破坏;第三从施工质量上检查,是否严格按照脚手架搭设方案实施,脚手架钢管连接节点、剪刀撑体系、扫地杆的安装、立杆的底部垫木等存在偷工减料、质量问题;第四从施工工艺、施工方法、施工顺序、施工荷载堆放等方面检查是否存在问题。