埋地等电位扁铁焊接处以及焊接钢管均需要使用沥青漆做防腐处理

新建 DOC 文档 (7)295.png

镀锌钢管严禁使用电焊焊接

吊筋固定线管时间距不大于1.0米

新建 DOC 文档 (7)459.png

成排导管在一起排布弯头处没有使用吊筋吊装

新建 DOC 文档 (7)614.png

弱电专业做的接地联接新建 DOC 文档 (7)759.png

管通过轻质隔墙通贯龙骨时使用开孔器开孔的做法新建 DOC 文档 (7)916.png

轻质隔墙接线盒在龙骨上的固定使用横龙骨拉锚固定新建 DOC 文档 (7)1074.png

配电箱安装时使用宽度一样的木龙骨卡箱子的边缘保证箱体安装好后与墙面平行新建 DOC 文档 (7)1244.png

使用开孔器开进线孔新建 DOC 文档 (7)1388.png

在安装时箱体必须固定牢固安装垂直度允许偏差为1.5%o下图为没有固定牢固导致安装好后配电箱倾斜新建 DOC 文档 (7)1570.png

接线盒处的导线之间的缠绕匝数为4-6圈新建 DOC 文档 (7)1724.png

导线接头处进行搪锡处理,接头需要使用两层胶布包扎,一层防水、一层绝缘胶布。新建 DOC 文档 (7)1896.png

插座并线时进行搪锡处理新建 DOC 文档 (7)2042.png

导线连接完后需要进行绝缘遥测确保安装设备时线路的安全,防止安装好灯具或者设备后不能正常合闸。新建 DOC 文档 (7)2223.png

灯带连接时不要留缝隙否则会留下黑影新建 DOC 文档 (7)2375.png

使用金属软管通过变形缝

新建 DOC 文档 (7)2521.png

灯具安装金属软管使用专用接头与灯具的连接注意安装灯具时佩戴手套

新建 DOC 文档 (7)2687.png

软管连接不牢固导致管接头处脱落

新建 DOC 文档 (7)2837.png

相线连接的位置(两孔插座面对插座左侧为零线右侧为相线三孔左侧为零线右侧为相线上侧为地线)

新建 DOC 文档 (7)3016.png

新建 DOC 文档 (7)3150.png

左侧插座的上下方向装返右侧为正确的

新建 DOC 文档 (7)3302.png

有黄色的箭头可以看出总空开下控制下的分空开按照第一排算起1、4、7、10、13、16、19、21、24、27为A相空开的位置,空开所连接的相线导线的颜色均采用黄色新建 DOC 文档 (7)3518.png


第一排的零线按照进入A相的开关顺序跨接,一般采用2.5mm2的导线时跨接空开的个数不能超过三个。(照片中采用的是4mm2的导线股跨接较多。但是跨接的数量越多容易出问题的机会就越大,如果末端零线烧坏所有跨接的回路都会断电)

新建 DOC 文档 (7)3763.png

配电箱二次侧出线使用标签标注方便检修

新建 DOC 文档 (7)3916.png

导管长短不一而且没有进入竖向桥架

新建 DOC 文档 (7)4067.png

汇流排的截面积远远小于接线端子的截面积这样可能接触面积不够容易导致汇流排和接线端子处发热量过大烧坏端子

新建 DOC 文档 (7)4253.png

存在问题:

1.使用三个1P空开代替一个3P空开作为三相空调开关。

2.管内有接头

新建 DOC 文档 (7)4429.png

存在问题

1.汇流排接线端子与导线不匹配。

2.配电箱侧面开孔出线。

新建 DOC 文档 (7)4598.png新建 DOC 文档 (7)4732.png新建 DOC 文档 (7)4866.png



一楼局部

新建 DOC 文档 (7)5005.png新建 DOC 文档 (7)5139.png


空开一次侧烧坏(原因分析:由于导线压接不紧导致端子处发热量大烧坏)需要更换,因箱子为甲供可以利用箱内相同型号备用开关替换。

新建 DOC 文档 (7)5335.png

1.主零线需要进行搪锡处理或者使用接线端子。

2.箱内空开需要按照公司的要求打印标识。

新建 DOC 文档 (7)5513.png

主进线(甲方安装)为铝线建议项目部与甲方协商使用铜铝过渡线鼻子压线或者进行搪锡处理。以免铜铝发生氧化还原反应是的铝线氧化。2.按照02规范软线需要进行搪锡处理或者使用端子,一次侧导线需要区分开颜色。

新建 DOC 文档 (7)5748.png

使用软电缆请进行搪锡处理或者使用接线端子(线鼻子)

新建 DOC 文档 (7)5908.png

一次侧的相线需要按照A-黄、B-绿、C-红区分不同的相序(解决办法可以使用不同颜色的色带缠绕)。

新建 DOC 文档 (7)6091.png

两个零线排之间需要增加跨接零线以保证导线载流量能够满足使用。(现场已安排)

潍坊AL10店事件内容:

打开控制店内所有灯的闸后,所有的灯都一闪一闪的,而且有电线烧焦味,现在已 经不开闸了;报修人还讲,超市其它店都没有问题。

新建 DOC 文档 (7)6337.png


新建 DOC 文档 (7)6739.png新建 DOC 文档 (7)6471.png新建 DOC 文档 (7)6605.png


地线与汇流排连接处需要使用端子压接

新建 DOC 文档 (7)6891.png

到场的零线、地线汇流排接线孔与进线不符,主进线为35mm2汇流排的接线孔只能压接4mm2左右的导线。导致现场不能正常安装主零线,请采购部给予调换,并在以后的发货的过程中注意主进线配备合理的汇流排。

新建 DOC 文档 (7)7124.png

新建 DOC 文档 (7)7258.png新建 DOC 文档 (7)7392.png


地面使用铁皮覆盖过线沟槽,而且部分弱电线路没有穿管保护。开槽较宽、较深、不平处铺上地毯后,踩上去会有不平,塌悬的感觉导线直埋会加速导线的老化,而且不利于检修、更换。

格栅灯灯需要增加电容目地:

提高功率因数,减少电能的浪费。

新建 DOC 文档 (7)7639.png新建 DOC 文档 (7)7773.png


使用黄色导线做地线(规范规定地线为双色线)箱内空开上的杂物未清理干净。不同截面积的导线压在同一个空开接线端子处,导致压接不紧容易产生热量烧坏空开。

新建 DOC 文档 (7)7981.png新建 DOC 文档 (7)8115.png


配电箱一次侧导线未按A-黄、B-绿、C-红、零线-蓝、地线-双色区分开,

新建 DOC 文档 (7)8286.png新建 DOC 文档 (7)8420.png


零线未使用零线排,且箱内零线有接头接头未搪锡处理,接头只包扎一层防水胶布未使用绝缘胶布包扎。箱内是不允许有接头的。

新建 DOC 文档 (7)8780.png

请按公司的要求配线,避免公用零线产生的危害(请按图示要求配零线)。

新建 DOC 文档 (7)8612.png

要求配线,避免公用零线产生的危害。(零线出现请按照上图所示每相单独配零线,避免应为零线出问题时烧坏设备)

新建 DOC 文档 (7)9101.png新建 DOC 文档 (7)9235.png新建 DOC 文档 (7)8967.png



配电箱标识采用背胶纸打印标识。

新建 DOC 文档 (7)9385.png

先后在爱立信、郑州恒安工程中,插座上粘贴背胶标识可以在其他工程中借鉴

其他施工方面:

1、现场甲方的进线与设计主电缆截面积相差较多时(一般较小)需与设计沟通可以更换总空开。

2、现场增加较大功率设备时需要知会设计方面,以便及时作出调整。

3、现场返回的电气图纸尽量要详细,比如翻梁等特殊做法可以做出大样图,以便于以后与审计核对决算。

3、格栅灯需要使用吊筋吊装。

4、零线与地线接反,三相空开用来给8KW的电子显示屏幕供电,调试时只能让电子显示屏的1/3设备启动,当大于1/3时开关就会跳闸。原因就是零线、地线接反。

5、互投开关不互投:原因分析把两路进线的零线都接接在零线汇流排上,导致不能互投。正常接线应该是三颗相线以及各路进线的零线都应该接在互投开关的上侧的空气开关上。

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 吕建民
    吕建民 沙发
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2018-10-04 12:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • 阳光心情
    阳光心情 板凳
    谢谢楼主的资料
    2018-09-15 11:44:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能手摇发电给电容充电的永磁断路器哪位老师知道哪家可以做?

能手摇发电给电容充电的永磁断路器哪位老师知道哪家可以做? 一个项目上要求的。求问哪家可以做

回帖成功

经验值 +10