阅读下一篇
FN5故障谁见过?质量问题?08.01.25晚 接到用户故障电话 请求前去处理 故障问明原因 简单如下:当天下午4点电力部门整条线路检修10KV停电3小时用户借机内部整顿停高压 7点多来电。用户送高压电。但是显示缺相 同时高压柜内 伴有吱吱声音遂停高压 8点30接到电话 9点赶到现场 经初步检查 为FN5-10R-630A 开关A相触臂断裂(估计为 天冷开关质量不好 频繁操作引起)同事询问用户 02年新上 400KVA变压器 03年部分沿街对外出租成为大型商场。增容为800KVA变压器同时高压计量 互感器更换,高压熔断器更换为XRNT 80A 05年商场经营不景气倒闭。用户自行更换原来400KVA变压器,其他没换使用至今。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报