以前在网易土木写的 不知道怎么丢了,现在重新来补上吧 ,感觉可能部分被和谐了,2005年从事施工到现在,很多不懂,很多又颇有感触,比如深基坑,比如施工单位、比如甲方,比如时间,比如人际关系,比如不要脸,很多人往往只是经历了施工,没有经历前期和后期的交付使用和维修,比如施工放线,如果你在大的施工单位:比如中建#局,你作为管理者工长你可能接触不到放线,你要是在劳务公司,你的专业就是放线的,从大的坐标控制点,到楼上砌砖的小线,都是你的专业,你一个月也能拿到7000~15000,2005年的时候在电场,一个带班的老板说一个好的放线的,放体育场的年薪都20万,羡慕不已,那个时候的老板翻样,电脑翻样了,料表直接打印,有时候细细想想,十几年了多少人过目烟云,总结也许是最好的,瞻前顾后,行业限制了一个圈子,圈子里面你做专业的事情,有时间跨跨行业,好了还是写深基坑吧。仅仅支持上传一个附件,这次上传下半部分吧,

后续的帖子还会继续写点其他的专业,希望大家能有所感触。也欢迎交流,个人qq 464431538

————————————————————————————————————————

工程简介:

本工程位于天津海河东路、四经路与自由道交汇处,东临火车站站前广场,南面与海河仅一路之隔。(就是目前的天津火车站,一出来就能看到的),地理位置如下(见附图一)。

QQ截图20180727170021.png

本工程集商业、餐饮、娱乐及其他服务于一体的高档次商业中心,整个项目是一座集诸多功能于一体的综合性超高层建筑。总建筑面积124520.7m2,占地面积9220.21m2 地下三层、地上51层、裙房2层。

投资方:天津茂业置业有限公司

设计方:主体设计:机械工业部深圳设计研究院

基坑支护设计:天津大学设计研究院

基坑的围护施工:天津一家施工单位

主体总承包施工单位:中建三局

施工情况:

先施工了围护桩、止水帷幕和主体桩基础,然后一年多后,主体总承包才进场。进场时钢筋砼内支撑、土方工程均未施工,其中钢筋砼内支撑、土方工程都是由甲指分包施工的。

现场状况:

本工程的基坑简介:南侧距离海河比较近,北侧与小区只隔一条马路,现场围墙与基坑边只有1-2米的距离,唯有西北角、东面有点场地。但是东边场地是作为临时办公区使用的,现场没有安排工人住宿,北面后来劳务分包自己砌筑了临时的办公场所和我们设置的厕所。参见后面的现场图。

基坑的形状如图:(见附图二)

QQ截图20180727170038.png

基坑支护的形式:

灌注桩 止水帷幕 钢筋砼水平支撑(环梁):

平面图:(见附图三)

QQ截图20180727170048.png

剖面图:(见附图四)

4.png

现场图:(附图五)

5.jpg

由于多年的市政建设和临近海河,现场管线比较繁杂,现场标志也不是很清晰,正是因为这些管线造成了很多的麻烦,让这个基坑有着无比动人的故事。事情还应该从2010年春节初九开始。

第一:图纸和现场交接

正月十一,本人坐大巴赶到了天津,第二天去茂业见业主现场经理。项目经理有意见,走的晚了,第一次见面应该准时,还好甲方经理没有说什么,图纸没有纸质版(我们没有拿到正式版蓝图,主体的图纸还没有定稿),我们只好要了一个电子版图纸,还是围护桩。下面就是现场的标高和点位交接。当时现场只有打桩的几个人了,他们和我们进行点位交接,标高交接还算顺利吧,一个标高在如家酒店的台阶边的墙上,点位在桩上,点位交接需要测量员和全站仪和书面文件,还需要什么呢?还需要现场复核,正是这个复核,让我们给业主留下一个印象。

第一次,给的书面文件和现场实际复核不对,点位之间差20米。

第二次,现场点位偏差在2公分左右,这个点我们不准备要的,最后协商接受了,为何因为我们能找到偏差原因,并消除它。

还是测量点位,这一次是图纸上问题。

这里面补充下:这个图纸上坐标,桩的坐标应该是主体设计院给的,基坑围护灌注桩的坐标不知道是谁给的,反正电子图上标注了基坑围护的灌注桩,现场施工也是按照这个施工。还好,桩的施工没有以这个坐标为基点,错误就在这个坐标点上(27/A处),它与实际距离偏差了1750px左右,也正是这个偏差导致了后面一系列的结果。

很快就给业主发函,写明了错误的原因及现场已经施工,以及为以后造成的影响和后果,并邀请业主现场经理进行阅览图上作业,甚至在以后还告诉了设计,设计都点头同意。

原理很简单:坐标间的距离和图上的实际距离复核,就这么简单的距离。在这简单的背后,是技术团队的一个个坐标的计算和核对,小的差距都放弃了,要得是大鱼。

第二、管线,废弃的管线,要命的水管、遗憾的水管。

还是以附件形式上传吧,写多了文字部分就被屏蔽了,如果你们说好,我再上传其他的部分吧:

生活中总是存在着遗憾的,在深基坑写好了之后,我的电脑坏掉了,很多东西都烟消云散了,很多时候很后悔,为什么没有早点上传,早点上传了,也被人家给盗走了,在各大网站不停的卖,我们一点版权都没有, 

如果你们喜欢的话,就给点个赞,

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(93 )

只看楼主 我来说两句
  • luodayang
    luodayang 沙发

    很好的案例,谢谢分享

    2020-01-18 11:05:18

    回复 1 举报
    赞同0
    • hairirenjun的回复

      有些东西都被网易土木给删除了
      2020-01-20 09:27:32 回复 举报
  • lmcbcy
    lmcbcy 板凳

    没有土木币可以下载 ,先记号下

    2020-01-08 16:11:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 深基坑安全监理细则
    本工程基坑围护设计采用Φ426(局部采用Φ500)沉管灌注桩加一道钢筋混凝土内支撑挡土,单排(局部双排)Φ500水泥搅拌桩止水的方案。工程±0.000相对于黄海标高4.150m。沉管灌注桩,桩身混凝土
  • 关于某深基坑支护结构计算
    简要论述了深基坑支护结构计算中的增量法与总量法的适用条件,指出对于线性受力继承性问题,两者的计算结果应是一致的。
  • 深基坑变形监测浅析
    对郑州思达科技大厦深基坑支护工程及周围建筑物监测的技术方法进行介绍,并对监测数据、产生变形及突变原因作了深入的分析,从而说明在大型建筑施工过程中变形监测的意义。
  • 深基坑工程监理细则
    深基坑支护开挖所提供的空间是为主体结构的施工所用,深基坑工程施工质量的好坏直接影响到主体结构的施工,因此在满足基坑安全及周围环境保护的前提下,要合理地满足施工的易操作性和工期要求。
  • 深基坑支护施工设计
    ①层—粉土(Q4al+1):灰黄色,稍湿~湿,松散。含少量的植物根系,摇震反应中等,无光泽反应,干强度和韧性低,地表0.30~0.50m为耕植土;层顶标高25.55m~27.12m,层厚2.20m~2
  • 河道深基坑施工措施
    工艺工法概况工艺原理工艺工法特点主要引用标准施工方法等.
  • 深基坑施工支护方案
    对于基坑深度小于5m的,对基坑按1:0.75放坡开挖。基坑开挖采用机械开挖,人工辅助清理,同时保证基底土无明显扰动现象,坑壁无松散或坑洞。机械挖土预留20~30cm厚度用人工挖除, 基坑底开挖标高可以
  • 地下水较丰富,临近河道,设计为支护桩,止水帷幕,挂网喷,地基采用高压旋喷桩加强。文件为word文档,共136页,内容详实,可以供大家参考借鉴!
  • 深基坑施工组织设计-5
    深基坑施工组织设计-5内容丰富详实,并且可以供广大网友下载参考并学习。
  • 深基坑专项支护方案
    深基坑专项支护方案深基坑专项支护方案深基坑专项支护方案深基坑专项支护方案
  • 22个深基坑支护方案
    深基坑支护的设计、施工、监测技术是近10多年来在我国逐渐涉及的技术难题。深基坑的护 壁,不仅要求保证基坑内正常作业安全,而且要防止基坑及坑外土体移动,保证基坑附近建 筑物、道路、管线的正常运行。各地通
  • 设计说明:1、钢板桩采用拉森IV型小趾口钢板桩,桩长为14m;距桩顶2.5m处设置H400X400X13X21型钢支撑。2、钢板桩进场使用前应进行检验,保证桩身挺直,经检验合格的钢板桩在堆放时应避免沉
  • 深基坑检测专项设计
    深基坑监测技术内容, 监测方法及观测精度,质量保证措施
  • 深基坑检测专项方案
    深基坑监测概括,深基坑监测技术内容,监测方法及观测精度,质量保证措施
  • 深基坑质量通病方案
    随着城市建设的发展,深基坑工程越来越多,规模不断扩大,其趋势是面大而深。基坑是建筑工程的一部分,其发展与建筑业的发展是密切相关的,而深基坑是充分利用土地资源的方法之一。
  • 深基坑坍塌应急预案
    本工程位于廊坊市和平路与永丰道西北角。廊坊新朝阳广场为一高档商业建筑群,由五栋高层商业楼和裙楼组成,基坑为大开挖形式,基坑深度17.9米,基坑南、北和东侧支护为护坡桩形式,五道锚索,西侧为喷锚形式。
  • 赣州深基坑支护方案
    本工程位于赣州市章贡区武陵大桥下游约100米西岸,原始地貌属章江河流Ⅰ 级阶地地段,虽经人工平整,勘察期间场地地形起伏仍然较大,人工填土最大厚 度大于30米,似小山状,东面为章江;北面为规划挑花路,西
  • 道路深基坑专项方案
    XX工业园区XXXX共计四条道路一座桥梁分别为:XXXX工业园区XX路南侧支路(XX街-XX街)工程;XXXX工业园区东平街(XX路-XX路南侧支路)工程;XXXX工业园区集贤街(XX路-XX路南侧支
  • 深基坑安全学习纪要
    施工期间施工降排水应连续进行,不得间断。主体结构工程不具备抗浮条件时,不得停止降排水。