本人电气新手
15KW电梯选40A的断路器整定值偏小吗? 需要考虑哪些因素?望高手指教.

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • tiger2006
    tiger2006 沙发

    电梯电断续性工作电器,要换算
    40A太小了
    2009-12-13 21:33:13

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoai.1314
    xiaoai.1314 板凳
    hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
    2009-04-25 10:28:25

    回复 举报
    赞同0