土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为何不热????

为何不热????

发布于:2008-01-22 09:22:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我安装了一台30KW地源热泵机组,自安装以来一直效果不好。
主要表现为以下方面:
供热量不足,主要表现为,当开1/3数量的风盘时,机组水温可以达到45℃,机组正常自动开停。当风盘开到2/3数量时,机组水温可以达到45℃,机组不停,当风盘全部打开时,机组出水温度只有36℃。室内温度还达不到14℃。
工程基本情况:
该建筑在承德市,功能为别墅,层高3.3米。总建筑面积380㎡,要求利用地源热泵冬天采暖、夏季制冷。机组制冷量为30kw,制热31kw,潜水泵为2.2kw,扬程50米,流量10立,井水水量充足,井水出水温度13℃,回水9℃。循环水泵1.5kw、扬程28米、流量10立。主管道口径DN65,末端风盘为FP-3.5的10台、FP-6.3的10台、FP-8.0的2台。

假设一,循环水泵、潜水泵、末端风盘都过大。我不知道这是否是影响工程室内不热的主要原因。
假设二、机组套管式换热器换热面积配小了,因为我量过电流,压缩机并不小。
我不清楚问题到底出在哪里,请各位专家帮我分析是,并指导我怎么处理

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • alextogo@co163
    主机的热量和建筑的保温也有很大关系,我曾经做过一个别墅,600平米,主机热负荷40kw,效果很好,全开可达到19度,开2/3可达到22度。
    从现象来说,应该是保温的消耗比较大,使得机组的制热量显得不够。
    2008-02-16 01:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • wbh0535
    wbh0535 板凳
    就是,看玻璃那么多的房子,我就心疼,要多少负荷呀~~
    2008-01-27 11:17:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多