问题一:地下车库车道两排T5灯管,甲方要求每排灯管隔灯控制做成双回路,以便节能运行

设计师答复:你可以关掉一排灯管,另一排运行来节能啊。。。。


问题二:高层建筑室外供电电缆,甲方认为室外埋地电缆部分无需使用低烟无卤型,使用普通交联聚录乙烯电缆即可,进入建筑内一级配电箱后再换成低烟无卤型

设计师答复:埋地电缆是给高层建筑供电的,按规范要求高层建筑必须使用低烟无卤型,所以从头到尾要使用低烟无卤电缆。。。。

全部回复(67 )

只看楼主 我来说两句
  • nanjingfenyuanshi

    第二条设计师说的没毛病;

    第一条我觉得是可以商榷的,设计师难道不知道照明对照度的均匀度是有要求的吗?如果关一排,开一排,照度的均匀度显然没有隔一个亮一个好。

    2019-07-02 15:13:02

    回复 举报
    赞同0
  • yayacs1980
    yayacs1980 板凳

    设计不愿意改,就是这个性质的事。

    2019-07-01 15:22:01

    回复 举报
    赞同0