土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水系统分区供水的三种形式

消防给水系统分区供水的三种形式

发布于:2018-02-10 09:35:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

1.jpg

一、分区供水的场所

1)系统工作压力大于2.40MPa;

2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa;

3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。

2.png

二、分区供水的形式

分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。

消防水泵串联分区供水

采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:

1)当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱;

2)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池;

3)当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动;

4)当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。

3.jpg

减压阀减压分区供水

采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:

1)消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求;

2)减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%;

3)每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀;

4)减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上;

5)减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀;

6)减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa;

7)减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。


减压水箱减压分区供水

采用减压水箱减压分区供水时应符合下列规定:

1)减压水箱的有效容积、出水、排水、水位和设置场所,应符合本规范第4.3.8条、第4.3.9条、第5.2.5条和第5.2.6条第2款的规定;

2)减压水箱的布置和通气管、呼吸管等,应符合本规范第5.2.6条第3款~第11款的规定;

3)减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格;

4)减压水箱应有两条进、出水管,且每条进、出水管应满足消防给水系统所需消防用水量的要求;

5)减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀;

6)减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。

4.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    好资料,分享了!
    2019-02-18 10:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • chenfengpo2007


    谢谢。资料不错

    2018-04-12 15:36:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防工程师考试误区

误区一:只报一两科 在考一级消防工程师之前,很多新考生在面临选择报考科目时,自我感觉复习得不理想,便只报了一两科。显然这是不正确的,虽然一级注册消防工程师很难考,但是考友们还是要报三科为上。第一,即便没有把握通过一级消防工程师考试也要去考场上感受下考试;第二,三科教材融会贯通,考点重复较多,同样的考点可能多次考到;第三,距离考试还有三个多月,为什么要这么早就放弃呢? 误区二:没有复习计划 拿到一级注册消防工程师教材后就被三科1200多页的内容吓着了,觉得知识点太多无从下手。凡事预则立,不预则废。小九建议广大考生做好充分的复习计划,第一轮精读一级消防注册工程师教材,第二轮考点梳理,第三轮题海战术培训。

回帖成功

经验值 +10