土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池和消防水泵房分离建设行不行?

消防水池和消防水泵房分离建设行不行?

发布于:2018-01-25 12:21:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在有个楼,上级部门卡总建筑面积,不能超12000平米,主楼有地下室,为了省机房面积,把消防水池单独拿到室外地坪下单独建设,水池面积可以不算建筑面积,但是泵房甲方想放在主楼地下室,也就是说,消防水泵房和水池之间隔着土。这样做到底行不行。从技术上貌似都可以,埋地穿管呗。关键是有个水池水位就地显示怎么处理。这个还是个强条

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jing1106
    jing1106 沙发

    消防水池放室外地下就可以不算面积?

    2020-01-06 10:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • 何尚轩
    何尚轩 板凳

    这个问题主要在于结构上,结构不均匀沉降的问题,如果消防水池和水泵房在一个结构板上,共同沉降率,那肯定没问题,但是如果水池底板和结构板不同平面,就得分情况考虑,第一,理想情况下穿墙套管处管径大小和空间尺寸能满足柔性接口及柔性管道的安装,例如金属软管,要求池体和外墙壁之间的变形缝足够宽才行的;第二种情况就是满足不了柔性连接的相关接口管道的安装,那就很有可能出现不均匀沉降引起的错层问题,这种情况建议提条件给结构让结构去处理。

    2018-05-02 09:32:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助前辈们!侧排雨水斗和直排雨水斗的选择!

本人刚接触建筑给排水,看设计图纸时发现同一个屋面,有的地方用直排雨水斗有的却用侧排雨水斗(如图),不知道是如何选择的,求教各位前辈

回帖成功

经验值 +10