如何确定散热器片数
如何确定散热器片数
厂家的样本上都是给的温差64.5度时的每片的散热量!实际温差只有25度左右 所以每片的散热量肯定不是样本上的数据!!那么已知房间负荷及供回水温差,如何选片数?有没有内行高手。请指教!!!
发布于
2008-01-17 14:17:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
waj6262
13楼说的很详细,且不耐其烦为新手讲解,值得称赞。
但有一点需说明,对于单管系统应该是散热器进出口的温度平均值减去室内温度为散热器的计算温差。
2010-01-16 10:56:16
来自 PC
评论
举报
rierlee
是供回水平均温度与房间温度的温差,不是供回水温差。比如供回水温度95/70,则他们平均温度为(95+70)/2=82.5,假定房间温度为18度,此时温差为:82.5-18=64.5。若供回水温度85/60,房间温度20,怎温差为:(85+60)/2-20=52.5。样本上的散热量都以64.5为标准,实际计算中应该根据各工程不同情况去计算出其需要的散热面积,再除以样本上每片散热器的散热面积,这样才是片数。