知道安装容量,如何快速选择变压器!
知道安装容量,如何快速选择变压器!
如安装容量为:125KW电机一台,55KW一台,15KW两台,5.5KW15台,问变压器选择多大容量的,共计292.5KW,电流大概600A,选择500KVA的变压器是否够用????????????????
发布于
2008-01-09 21:27:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
qian68747
首先1.要知道楼主的厂的性质,如果是那种车床、铣床、龙门刨等这样的机械加工车间那计算电流为125+需要系数(55+15*2+5.5*15)=192KW,需要系数取0.4。电流为364A。
2.但是你的最大电机有125KW所以变压器不小于125/0.2=625KVA,应该选用630KVA的变压器,这是考虑大电机启动问题。如果采用降压启动则另外算。可能500KVA就够用了。
其次如果你厂是别的生产类型,生产需要开大部分电机的,那需要系数就不能为0.4,那还要大。
2008-03-16 16:10:16
来自 PC
评论
举报
flytosky_1982
400KVA的就可以了,大了也是浪费.如果以后需增加负荷.那就另加台变压器啦.