一台双梁起重电机型号为YZR250M2-6 45KM 380V 工作制S3(每小时启动6次) 通电率40% 刚装上使用2个月电机就烧坏,经查烧转子只烧单个线圈当时定为绝缘材料不好。换新电机只用1个月又出现同样问题,还定为绝缘不好,换另一厂家电机1个月再次出现同样问题,多次查电路都没有查出问题,空载电流40A负载时68A。怀疑工作制不对但从转子的烧坏情况又不是至今得不到答案,本人无法向厂方说明原因请高手给予解答,万分感激。

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    有道理,不过吊车控制箱里边保护应该是全的啊。
    吊车的厂家应该会考虑到这问题啊。。
    2009-10-23 10:42:23

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    同意 每小时6次 启动太频繁了

    还有,这电机好象额定电流就在68个左右吧,
    2009-10-23 10:36:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气净化系统配电需要注意什么

刚面试一家做空气净化设备的公司刚入行所以不知道有什么要注意的,希望懂的人能稍微指点一下设备如图型号 BSS-2420MDN 外形尺寸(mm) 3100×2000×2110 有效尺寸(mm) 2400×2000×1960 喷出风速(m/s) >23 风量(m3/min) >32 过滤效率 99.99% 电源 AC380V 3φ 50/60Hz 功耗(VA) 1680/2580(50/60Hz)