土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 贵港发电厂一期工程厂外循环水系统建安工程

贵港发电厂一期工程厂外循环水系统建安工程

发布于:2008-01-07 01:40:07 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
贵港电厂位于广西壮族自治区贵港市以东15km的武乐乡江城村。电厂规划容量4×600MW。一期工程建设2×600MW燃煤机组,计划2007年5月底1#机组投运,2#机组2007年11月底投运。循环水泵房位于厂址南侧,郁江左岸,距厂址约1.65km。泵房东侧为防洪堤,堤顶高程约为46.0m,堤侧为贵港至武乐乡江城村的公路(四级)。贵港电厂一期工程循环水泵房采用敞开式进水间的取水方案,进水前池采用喇叭形向河床扩张的布置方案,泵房及进水间部位的基坑开挖在预留岩坎及围堰的围护下开挖形成。进水间及循环水泵房采用合体布置,泵房平面尺寸(进水间)31.2 m×33.8 m,沿竖直方向自下而上则分有流道层(▽21.0 m)、水泵层(▽37.4 m)、电机层(▽43.0 m)和运行层(▽48.5 m)。循环水泵房下部结构(运行层以下结构)设计采用厚壁式钢筋混凝土箱形结构,净空高度29.00 m,水泵房进水间有两道胸墙:钢闸门胸墙(▽23.0 m以上)和拦污栅胸墙(▽29.0 m以上)。泵房(含进水间)下部现浇钢筋混凝土箱形结构的各构件尺寸为:底板厚1800㎜,外围侧壁在37.4 m高程以下壁厚为1600㎜(在出水管局部地方设至43.0m高程), 37.4 m以上高程壁厚为1200㎜,流道中三道墩墙厚2000㎜,其余横隔墙厚均为1200㎜。下部结构混凝土设计要求为清水混凝土。水泵房上部结构平面尺寸为13.5 m×50.0 m,净高14.4 m,主体部分采用现浇钢筋混凝土排架柱,焊接工字钢梯形屋面梁,轻钢檩条加铺复合型彩色压型钢板,建筑围护结构采用普通粘土砖砌体,其余如雨蓬、天沟、集中控制室和配电间盖顶均采用现浇钢筋混凝土结构。

1199641253291.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ligood_1999
    ligood_1999 沙发
    楼上的朋友,有大化的照片多发点上来啊,施工中的也好啊,扩建估计和施工安装现场差不多.多了解点,谢谢.
    2008-01-10 11:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • gyjzk1314
    gyjzk1314 板凳
    现在我又到大化水电站扩建工程来了,还有好多照片以后在发吧.太晚了,早点休息,明天还要上班.
    2008-01-07 02:32:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安徽芜湖响水涧抽水蓄能电站效果图

无内容!

回帖成功

经验值 +10