有一工程,地上29层住宅,地下一层,为水泵房,水池,换热站,配电间,柴发电室,均为设备间,有一内走道,超过20米,还用做排烟吗?高规说是20米以上内走道排烟,感觉应该是地上,但不明确,地下室无可燃物,而且无人员停留,疏散,还用给内走道排烟吗?
发布于
2008-01-05 20:49:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
tucunaaa
既然是疏散走道,就说明火灾时有人要疏散的
2009-12-29 21:25:29
来自 PC
评论
举报
snail_yin
我的理解是计入内走道排烟面积的房间应该是经常有人停留或可燃物较多但不满足自然排烟条件(没有外窗或设固定窗)和机械排烟条件(规范规定的50m2和200m2的限制)的房间。