土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械防排烟设置部位(急!!)

机械防排烟设置部位(急!!)

发布于:2005-01-10 22:02:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一般规定中关于机械防排烟的设置部位包括:无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。我目前正在做的一项目设计,有点分不清算不算内走道?上传图纸,请高手及版主帮忙!!!谢谢!!!

20051101105365396878.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    排烟面积按内走道及与内走道相连的无可开启外窗房间的面积,排烟按防烟面积60m3/h,竖井风速取到12m/s。走道按40米长,2米宽,面积才80平方,一个防烟分区4800m3/h,按排烟风机最小不得小于7200m3/h。面积也不是要特别大。
    2005-01-14 21:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • zzzzhvac
    zzzzhvac 板凳

    排烟换气次数为60次,如果利用竖井,可能面积会很大
    2005-01-14 20:24:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:人防设备如何选择

请问各位高手:人防设备滤尘器、过滤吸收器、各是按什么来选的啊

回帖成功

经验值 +10