两台变压器并联运行、联络开关柜断路器问题

发布于:2005-01-08 21:32:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两台1000KVA 、10000v/400v变压器并联运行,每台变压器高压侧都有高压开关柜控制,高压开关柜型号GG-1A(F)-07D,低压侧设有低压主进柜型号GGD,断路器型号ME-2500A,联络柜没有断路器,只装设了HD13B--2000A刀开关一个,请问这样符合规程吗?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • gzd-hefei
    gzd-hefei 沙发
    你的应该是并列运行,不是并联
    应该用断路器的,向楼上讲的一样,没办法连锁
    2005-09-11 17:20:11

    回复 举报
    赞同0
  • jia-1979
    jia-1979 板凳
    应该是不符合规程,有并列运行的要求的话,联络开关应用短路器,这样才能带负荷操作。
    2005-09-11 11:27:11

    回复 举报
    赞同0