正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(26 )
主题
回复
粉丝
建筑施工图
292.83 万条内容 · 954 人订阅
阅读下一篇
图纸简介: 有关护栏的安装做法 附件名:200712291198891589517.zip 文件大小:1123K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1)、配电电源等级
(1)、一般照明及动力用电为三级负荷,采用单电源供电
(2)、消防应急疏散照明用电等级为三级负荷,采用自备蓄电池做为备用电源
2)、设备安装
(1)、安全出口灯(采用非燃烧体保护外罩);持续供电时间大于30min,安装方式:距门框上口0.1m安装
(2)、应急照明灯(采用非燃烧体保护外罩);持续供电时间大于30min,安装方式:靠墙靠顶安装,疏散走道地面水平照度值为2LX,楼梯间地面水平照度值为8LX。
(3)、疏散指示灯(采用非燃烧体保护外罩);持续供电时间大于30min,安装方式:嵌墙安装,下沿距地0.4米
(4)、消防栓内启动按钮:型号:消防栓自带,安装方式:消防栓内安装。
3)、线路敷设
(1)、室内消防应急照明线路采用ZR-BV-450/750V绝缘电线穿SC管暗敷,消防设备供电线路敷设于非燃烧体内,保护层厚度不小于3cm。
(2).消防栓内启动按钮采用ZR-BV-4X1.0,SC20连接,暗敷设,引致消防水泵电源控制箱,控制线敷设于非燃烧体内,保护层厚度不小于3cm。
2、火灾自动报警系统和消防控制室:
无
回复 举报