土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 荷载规范和门规对于雪荷载的分布系数不一样,怎么理解?

荷载规范和门规对于雪荷载的分布系数不一样,怎么理解?

发布于:2017-11-23 20:05:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本帖最后由 攻城师21610 于 2017-11-23 20:09 编辑

各位大神,荷载规范和门规对于雪荷载的分布系数大家是怎么理解的,一般的厂房坡度都在5%~10%,该怎么考虑?
曾经听到一个课件说是门规2015写错了,不知道有没有纠错的声明,还是普通的轻钢厂房雪荷载就是要在这三种分布考虑。因为对轻钢厂房的用钢量影响很大,困惑中!

11a.jpg


11b.jpg


11c.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • zr199002
    zr199002 沙发
    一般按照不利,都是按门规2015设计啊!!


    2017-12-19 08:10:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhujiwei0022
    zhujiwei0022 板凳

    按《门规》2015,坡度大于5%,要考虑不均匀布置按《荷载规范》2012,坡度大于46.6%(25°)或坡度大于20%(f/l=0.1),要考虑不均匀布置包络就是大于5%,要考虑不均匀布置.

    2017-12-16 17:41:16

    回复 举报