发布于:2017-11-21 16:51:21
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
一个电子厂房的排烟平面图,风量66000CMH,采用镀锌钢板风管,共服务24个防烟分区(每个分区面积小于500平米)。采用Y型布置风管,因此只计算并列的12个防烟分区内的管道阻力。主管道风管尺寸为1500*600,每个防烟分区风管尺寸为1000*600,风口均为1200*1200。
计算最不利风口的沿程与局部损失,沿程损失1180pa(利用天正暖通即能得出),局部损失按照每个配件选择局部阻力系数,得出损失为1700pa。这样风管的总损失就是2880pa*1.1=3168pa。
那么问题来了:
1.其他设计师给的机外余压是1800pa,怎么会差这么多呢?
2.风机选型样本上给的是全压和静压的参数值,是按照全压满足3168来选择吗?可是在满足风量的前提下,根本没有全压达到3168pa的风机。
是我的计算方法有误,损失不会达到3168pa吗?
请群里大神帮忙解释一下,非常感激!!!