1  工程概况







酒店总建筑面积约6.3万

m

2


。地下2层,塔楼建筑地上23层,总高度98米;裙楼地上4层,功能为综合商业。




塔楼立面为渐变的不规则自由曲面,凹进或突出。建筑整体的重心与形心偏置,在竖向荷载作用下有倾覆的趋势,需要结构设计“扶一把”。











塔楼结构模型




建筑平面像颗“花生”,平面形状和柱位随着建筑外形变化,

没有标准层

。甚至算上建筑面层高度内的退进,建筑边线与结构板边线也不同。设计师画平面图画得一度崩溃(不堪回首)。幸好借助了

BIM支持,协调了建筑、结构、设备和幕墙的空间关系















花生形状的平面结构布置






平面尺寸约56m×29m,长宽比约为2:1。核心筒更加狭长形,长宽比约为3.3:1,因此结构X、Y方向的刚度相差较大,并且抗扭刚度较弱。







2  结构体系







塔楼的结构体系为钢框架-钢筋混凝土核心筒。为配合建筑立面的曲线形凹进、突出,大量应用了

随着立面曲折的斜柱








为了满足底部大堂的使用空间和效果,底部5层以下采用V形斜柱,平面内倾斜角度约为17°。在第5层高位转换承接塔楼钢框架柱。











塔楼低区结构模型:V柱、转换层







3  结构布置









因为建筑整体的重心偏置,同时V形柱内倾导致抗倾覆力臂减小,结构设计时刚度平衡和抵抗倾覆是关键点之一。






通过调整核心筒剪力墙的长度、厚度、长墙开洞,增强了结构短向的抗侧刚度以及整体抗扭刚度。对于芯筒狭长形的结构,小i 使出洪荒之力终于把位移比调到了X方向1.09,Y方向1.25(考虑偶然偏心)。













酒店层结构平面布置








酒店建筑的房间、走廊、电梯厅等不同功能区域的净高需求和设备管线各不相同。

确定梁高不单单是结构专业的事,建筑协调和设备管线综合更加重要。







经过小伙伴们几轮烧脑的拍图,商定结构框架梁高500mm,房间内部的次梁高度为250mm,隐藏在隔墙内部的钢梁高度为600~650mm。






V型柱采用焊接箱形截面,700x700x35~40mm,内灌C50混凝土,以增大构件刚度和承载能力。上部钢框架柱焊接箱形截面500x500x30mm,隐藏在房间隔墙内。由于大部分楼层内存在斜柱,本项目楼面采用了平面内刚度更好的钢筋桁架组合楼板。







4  常规结构分析







首先对结构做常规的分析,包括动力特性、小震和风荷载下的整体刚度、承载力、规则性(刚度比、抗剪承载力比、位移比、质量分布等),以及构件设计、楼板应力、弹性时程分析等,在此不详细展开了。











从周期比看,设计的结构抗扭刚度较好




建筑Y方向建筑迎风面较大,风荷载作用下的基底剪力约为小震的83%。因此,结构抗侧力设计由地震作用和风荷载共同控制。













X、Y方向地震力与风荷载对比






对于转换层上下竖向构件不连续,并且存在跃层柱、V柱、斜柱的情况,计算转换导上下刚度比时需特别仔细地研究,以免误判。







5  性能化设计









塔楼结构因为存在扭转不规则、V型柱、斜柱、高位转换等超限情况,需要进行

超限专项审查

,其抗震性能化设计目标定为C级。


















5.1 V形柱





V形柱是结构的关键构件,按性能化目标中震弹性设计。


箱形截面内灌混凝土,有效地降低

了V柱


轴压应力水平




中震组合下柱顶最大应力比0.81,柱底0.58(轴力为主)。









V形柱的轴压比






V柱的竖向荷载大,且跨跃了多个楼层,无支撑长度达16.0m,应验算其稳定性能。利


用SAP2000对整体模型进行特征值

屈曲分析

,前三阶均为V形柱的屈曲模态,屈曲因子分别为24.3、25.2和26.0。表明箱形截面内灌混凝土,有效地提高了构件刚度,V柱稳定有足够的安全系数。











V形柱的屈曲模态(仅显示V斜柱)








V柱与周边构件连接较少,结构局部冗余度较低。一旦发生V形柱突然失效的极端情况,结构整体的受力状态和传力路径将发生很大变化,需要考查

抗连续性倒塌能力

。采用Abaqus软件模拟一组V形柱突然失效后的情况。






结果表明:V形柱失效后,上部楼层竖向变形突然增大,随后震荡减小,最终变形趋于稳定;稳定后的竖向变形约125mm,侧向位移为40mm;上部楼层钢梁出现明显塑性发展,但整体结构仍能保持稳定。











1号V撑失效后支撑点竖向变形振荡






这是由于V形柱失效后,上部众多楼层钢框架

的“空腹桁架”效应

明显,在一定程度变形后,竖向荷载重新分配,达到了新的稳定平衡状态。











1号V撑失效后构件的塑性分布





5.2 节点









V柱和转换梁节点的受力状态复杂,应分析节点的应力和极限承载力,

根据分析结果和建筑外观要求做出优化













V柱柱脚、加劲肋、内灌混凝的应力











小震组合下的Mises应力图


 












5.3 转换楼层











我们可以想像,在竖向荷载下V形斜柱轴力的水平分量,将导致转换楼层内产生很大的拉力,由楼面钢梁和楼板共同承担。






为了减小楼面钢梁和楼板的应力,在本层楼板内布置预应力钢筋,才最小的代价实现了

拉力的自平衡















转换楼层预应钢筋布置示意图






此外,还在转换层核心筒内布置了水平贯通的型钢,适当加强了转换层的板厚和配筋。









5.4  大震弹塑性时程









采用Abaqus软件进行罕遇地震下的弹塑性时程分析。具体结果是:1)结构最大弹塑性位移角均小于层间位移角不大于1/100的限值; 2)核心筒墙体仅在底部和顶部出现少量的轻微损坏;3)核心筒连梁较早产生损伤、刚度退化,形成良好的耗能机制,有效地保护了主体墙肢;4)V形斜柱、转换钢梁、外框架柱均处于弹性工作状态,部分钢框梁进入塑性耗能。











 连梁混凝土损伤和内嵌钢板的塑性发展








发自肺腑的说!仰仗着建设单位的支持和协调、设计团队各专业的配合、施工总包的辛苦付出,项目的整个过程非常顺利。















塔楼主体封顶











穿上了幕墙“小裙摆”















首层入口的“发卡”雨蓬结构











无柱支承的异形螺旋楼梯,稳!











长沙冰雪世界项目




自从小i 工作以来,这是我参与的最省心的一个项目。2014年3月正式启动,5月完成初步设计和超限设计审查,7月完成地下室施工图,10月塔楼和裙房施工图,之后几乎没有大的修改。2015年10月主体结构封顶;2016年1月结构验收通过。




已经完工的酒店在冰雪世界乐园项目旁边守望了多年,看着它一天天从“坑”里爬出来,不离不弃。不久的将来,它们将一起惊艳亮相。






项目设计单位:华东建筑设计研究总院




转载本文请注明出处  iStructure微信公众号






全部回复(192 )

只看楼主 我来说两句
  • chen---kai
    chen---kai 沙发
    谢谢楼主的分享  期待水平可以再次提高
    2018-08-28 23:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 板凳

    好的好的

    2018-05-03 17:29:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教这样的房顶梁怎么搭才牢固

求教这样的房顶梁怎么搭才牢固,房子是农村的一二楼挑空复式结构,屋顶打算用木梁和木板和瓦片搭建,问题是,房子是6.6米X8.5米的,前墙高度是3.9米高,后墙是5米高,,这样前后不一样高,中间的高度不是在中间位置,还有个主要问题,前面部分的屋顶,宽度是6.6米横跨过去怕不牢固,这样的顶怎么搭啊,求教!如图;蓝色线的梁,红色线是墙体,不知道主要搭是否合理?

回帖成功