一旧住宅小区,最高建筑4层,甲方说是准备明年扩建,今年换了新锅炉,但是新买的锅炉(工作压力0.7MPA,产95/70度热水)却不能正常运行,问题如下:锅炉工说,烧到60度的时候锅炉压力能到将近0.6MPA,就不敢再烧了,等温度降了,才敢继续加火,就这样一直没有很好的运行.今天我们单位去现场解决问题,发现出锅炉房后,给水回水管道接反了,有人分析如果把管道改正了问题就解决了!(接反了也不会出现这种情况吧?),现在管道正在改正中.
我感觉应该还有别的问题:因为小区采暖不是分户计量,是上供下回系统,即使出锅炉房部分供回水管道接反也不会出现以上故障.我感觉是锅炉的卸压阀压力定高了,使水热后膨胀,压力升高的!
我是新手,没有遇见过这样的问题,还请高手指教!万分感谢!!!!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • admiate
    admiate 沙发
    谁告诉你的上供下回就是同程系统?楼上的应该好好看看书了
    2008-05-14 11:20:14

    回复 举报
    赞同0
  • yanlufeng
    yanlufeng 板凳
    既然是"上供下回系统",本身是个同程系统,"出锅炉房部分供回水管道接反",那么系统的供水阻力明显加大,系统运行当然就不正常了!
    2008-05-13 14:58:13

    回复 举报