土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 低压电动机启动,导致高压出线开关跳闸

低压电动机启动,导致高压出线开关跳闸

发布于:2017-11-12 18:32:12 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
各位好, 目前遇到一个问题, 630kVA的变压器,后面带了 250kW的电动机,现调试时,此电动机一启动,变电所的高压柜出线开关就跳闸,请问这个是什么原因?
是因为继电保护设置不正确吗?此问题的继电保护是否对应的是配电手册中,变压器的“过电流保护”?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 鲁供配panda
    参考配电设计手册第三版P297过电流保护,保护装置动作电流的动作电流要躲过可能出现的过负荷电流,整定计算式中有一个过负荷系数,电动机自启动引起的过电流倍数,一般取2-3.所以建议楼主重新设定一下继电保护的动作电流值,并要调整一次动作时间,动作时间大于电动机的启动时间。
    2017-11-30 09:23:30

    回复 举报
    赞同1
  • 玉园
    玉园 板凳
    你好,250KW电动机额定电流在500安左右,空载启动电流3倍左右,负载启动大一点,高压侧变压器保护有个过载保护和速断保护,你把速断保护的电流值稍微调大一点(这个要换算一下,通过变比换算出电机启动时的高压侧电流),大于电机启动时的高压侧电流,过载保护的时间调长一点,长于电机启动时间。
    2017-12-07 08:42:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

调速电机问题

90kw调速电机转速慢,电机过热,三项平衡,启动后电压由380降至360,调速器换的新的,转速升高又降下,调速器在最高速,求大侠赐教

回帖成功

经验值 +10