土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 无梁楼盖与部分梁板结构交界处框架梁如何计算

无梁楼盖与部分梁板结构交界处框架梁如何计算

发布于:2017-11-05 10:12:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 julylion23ww 于 2017-11-5 17:30 编辑

地库因层高限制采用无梁楼盖的做法,但主楼出来两跨用的是梁板结构,问题是就在无梁楼盖与梁板交接处那道框架梁应该如何计算? QQ图片20171105100043.png

1.上面点成刚性板下面点成弹性板计算,这道梁算出来结果偏小,人为放大梁配筋。
2.两边的区域全部点成刚性板来计算这道框架梁,就等于按梁板来计算,配筋较大。
问题:哪种计算是正确的。
如果第一种在人为放大后仍偏小,是否需要加固处理。
请懂的来指导一下:handshake

QQ图片20171105100043.png

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • freemagic2008
    freemagic2008 沙发
    认真学习一下
    2017-11-30 08:27:30

    回复 举报
    赞同0
  • 土木九品狗
    学习一下知识
    2017-11-29 18:17:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

悬挑原来的梁想省掉,大家帮我看下,谢谢

外挑1.8米。原来的梁就在房屋在中间了,不吊顶也不好看,感觉结构上面也不是很大的影响,这个自建房在长沙,准备建设五层,这个梁能省掉吗, 之前也见过别人省过,他们的跨度是4米,我这个只有三米

回帖成功

经验值 +10