土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 带地下室的筏板基础埋深修正的问题

带地下室的筏板基础埋深修正的问题

发布于:2017-10-25 08:37:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题;两栋主楼16层,无裙房,一层地下室,筏板基础。地基承载力修正的时候埋深d如何取值?天然地面算起?考虑地下室挖空,利用地下室的自重来折算成土的埋深?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • zhamen
    zhamen 沙发
    结构生活 发表于 2017-10-27 11:01 条文说明怎么理解呢tianwen条文说明就是说,基础挖了个坑,坑边原有地面的土压着基础边的土,使基础下土层不会有太大的变形,也就是有个侧限,承载力就可以按照深度修正,这是我学习培训施岚青老师解释的。
    2017-10-27 17:37:27

    回复 举报
    赞同1
  • cof1558819030155
    主楼80车库40钢筋主楼十六车库14
    2019-05-26 05:35:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm钢筋级别和配筋率按层指定

请教一下,pkpm里有个“钢筋级别和配筋率按层指定”,这样一来总信息里的钢筋强度等级很可能会与计算书或者施工图不符,为什么这样编制软件呢?容易出错的。

回帖成功