土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 建筑设计防火规范中的“宜”应如何权衡

建筑设计防火规范中的“宜”应如何权衡

发布于:2017-10-24 13:29:24 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
丁类厂房,施工图已经出完。现发现楼梯间旁洞口和结构梯柱矛盾,梯柱立在了洞口中间,导致疏散宽度不满足规范要求。依据建筑设计防火规范GB50016-2014,3.7.5中,厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但......疏散走道的最小净宽 不宜小于 1.4m,门的最小...... 现阶段施工已经做完楼梯、梯柱、洞口。因为现场砸柱子做梁植筋改动太大。现在结构想根据建筑设计防火规范中的不宜,做权衡,保持洞口尺寸1280mm。求教这么做是否有问题。



未命名1508822737.png


未命名1508823113.png

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • 老虎下山
    老虎下山 沙发

    好资料!谢谢分享!

    2019-08-10 09:33:10

    回复 举报
    赞同0
  • weizhaoxue1983

    学习了

    2019-08-06 09:52:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 102 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问一下关于救助站设计

请问下,宠物救护站需要注意些什么呢?其所需要的配套设施有哪些?有没有什么书目可供参考?

回帖成功

经验值 +10