龙湖结构自防水?总则
龙湖沙河项目强调结构自防水功能,每一处节点均对结构本身的防水功能给予充分的重视。
结构自防水的主要节点包括室外部分和室内部分,室外部分主要有屋面、露台、开敞阳台、门厅、飘窗侧墙等,室内部分主要有卫生间、用水房间等,针对这些节点,项目部采取了针对性措施,主要包括:
(1)地下室施工缝设置300宽止水钢板。
(2)门厅、阳露台、卫生间、出屋面墙体等设置200高混凝土导墙,随一次结构一起浇筑,且该部位不得使用带PVC套管的穿墙螺栓、水泥、铁钉、铁丝等。
(3)飘窗上、下板,混凝土侧墙,一次浇筑成型.
(4)屋面女儿墙、烟风道一次成型。
结构自防水?节点做法
①地下室施工缝做法
地下室墙体、底板施工缝设置300宽止水钢板。水平放置的止水钢板采用对接焊,垂直放置的止水钢板采用搭接焊,搭接长度不小于5cm。
②混凝土坎台
门厅、阳露台、卫生间等设置200高混凝土坎台,随一次结构一起浇筑,且该部位不得使用带PVC套管的穿墙螺栓、水泥、铁钉、铁丝等。
③飘窗一次成型
飘窗上、下板,混凝土侧墙,一次浇筑成型.
④屋面节点
屋面女儿墙、烟风道一次成型,机房层墙体做200高混凝土导墙。
龙湖自防水?经验总结
结构自防水并非要求在结构材料中掺入大量防水材料,而是强调混凝土结构的密实性、这是结构防渗漏体系的基础,基础工作不过关,防水体系就无法保证。
结构施工中,加强混凝土的振捣与养护,加强细部构造的防水节点处理,从而实现过程精品的工程目标。
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.8 万条内容 · 1580 人订阅
阅读下一篇
桩基验收时抽检数量如题,建筑基桩检测技术规范,第3.3.1条检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。同一条件如何理解?桩径不同是否要分开计算呢?我现在10栋楼需要验收,五栋为一个批次一起验收桩基础,每栋楼81根桩(桩径一米的51根,800的30根),确定静载试验的桩的根数时如何确定?是根据5栋楼的总桩数计算,51*5=255 255*0.01=2.55取三根 30*5=150 150*0.01=1.5 也取三根 故一米和800直径的分别取三根,也就是我这五栋楼总工要6根桩做静载试验;还是按每栋楼计算,一米直径的三根,800直径的两根呢,五栋楼总共25根呢?望高手大神赐教。。。。。,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享好资料学习了
回复 举报
只是普通的施工方法而已,不做防水验收是过不了的
回复 举报