一般保护系统出口与操作系统的 33# 端子连接才能进行分闸。
现在简易型的真空开关,负荷开关一般会带有如低压断路器相同的分励脱扣线圈,只有分励线圈有电,就可以使开关跳闸。电动分闸也只不过是按钮接通分励线圈罢了。
电动合闸,需要电动机先进行弹簧预贮能,然后按钮接通合闸线圈,使得开关合闸。或者贮能和合闸一部进行。
所谓的弹操机构就是无需电动机预贮能,直接手动贮能,按动合闸按钮(机械轴)合闸即可。 分闸因为合闸以后分闸弹簧是在贮能状态,只要按动分闸按钮(机械或者分励线圈)就可以分闸操作。
所以,没有二次电流保护也可以实施电动操作。电流保护采用熔断器销子顶动开关使开关分闸。没有电动操作机构也可以实施二次电流保护,只要电流继电器接通分励脱扣线圈即可。
采用电动操作机构,必须在进线开关以前有电压互感器作为操作电源,或者有直流操作电源。二次电流保护电源可以在母线压变上获得。
315kVA、400kVA、甚至80kVA0变压器采用跌落零克操作兼保护的也很常见。现在在一些简易的环网柜上就是这样,只要达到操作和保护功能即可。有的甚至连电流互感器也可以不要,更不要说只有一组二次绕组了。