不久前,我的一个开网吧的朋友找到我,说他的网吧经常无故跳闸。他找了很多电工,甚至都拜访了设计院的电气设计师,都没有把这个问题解决。后来找到我,我去他网吧看了看,找到了问题的症结。按照我提供的改造方案,他的网吧就再也没有跳闸了。为了感谢我,他还专门请我吃了一顿大餐。


我从电气设备过负荷保护、短路保护、接地故障保护三方面入手,来分析它故障的原因。
当天我去他网吧实地勘察,总共有70台电脑,电脑插座共分了7个回路,每个回路接10台电脑,每个回路断路器都选择为微型带漏电的断路器,断路器整定值20A,漏电动作电流30mA。他给我反应的情况是:当10台电脑不同时工作时,开关不跳闸,而当10台电脑同时工作时,就经常跳闸。
他的电脑每台主机+显示器的总电功率为250W,10台就是2.5KW。电脑功率因数为0.7,10台电脑同时工作的时候,计算电流为16.23A,20A的断路器整定值完全满足过负荷保护要求。
这些电脑的配电线路长度为30m,使用4平方的BV电线穿管暗敷设,每个回路的断路器为D型、2P漏电断路器,经末端短路计算校验,满足短路保护要求。
唯一可能出现问题的,就在接地故障保护方面。配电线路和用电设备在工作的时候,都有一定漏电电流。《工业与民用配电设计手册》表11-43、表11-44、表11-45如下图所示:

11.png
从这个表中,可以看到,每千米的4平方BV电线,也就是聚氯乙烯电线,它的泄漏电流为52mA;每台计算机的泄漏电流为3.5mA。所以,10台电脑同时工作时,回路的泄漏电流就为:52x0.03+3.5x10=36.56mA,大于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这个时候,漏电断路器不能正常工作,是要跳闸的。
于是,我为他提供了一个解决方案:
增加回路数,7台电脑一个回路,增加到10个回路。7台电脑同时工作时,回路泄漏电流为:52x0.03+3.5x7=26.06mA,小于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这时候,漏电断路器就能正常工作了。
他按照我的方案改造后,就解决了老跳闸的问题。
在做电气设计选择断路器的时候,一些设计人员一般都做到了过负荷保护和短路保护,但往往容易忽略配电线路和用电设备对漏电保护器的影响。你是否也忽略它了呢?

作者:侯万里。


消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?
如何快速入门建筑电气设计
照明灯具接三根线浪费了吗?
假如规范不那么规定会怎样?
为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?
土木在线电气群群二维码.jpg

11.png


土木在线电气群群二维码.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • cnhanhan
    cnhanhan 沙发
    这问题我困扰10年了,今天你回答了。谢谢!!!
    2017-10-16 08:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • hb20002000
    hb20002000 板凳
    厉害啊!学习了
    2017-10-14 14:59:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

镀锌线管质量规范要求

一,综合对比一下建筑行业常用的这4种线管类型: 1.硬化聚氯乙烯管(PVC管) 2.扣压式薄壁钢管(KBG管) 3.紧定式薄壁钢管(JDG管) 4.焊接钢管(SC管)二,PVC管材质要求: 1.管材里外应光滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,内外径应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 2.所用绝缘导管附件与配制品,如各种灯头盒、开关盒、插座盒、管箍、粘合剂等,套管的长度要满足管外径的3倍,并应使用配套的阻燃制品。

回帖成功

经验值 +10