如图,24V开关电源置于配电箱内,向屋面安装的LED洗墙灯供电(屋面目前无法安装开关电源)。配电箱至屋面灯具约有20m~150m不等(配电回路较多)。请问该设计方案是否可行,这段24V的电缆一般最大允许多少?




121212.png

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • cmb178
    cmb178 沙发
    建筑电气消防手动直接控制电缆截面的选择_王立光 24V供电距离
    2017-09-03 20:12:03

    回复 举报
    赞同3
  • co1445223886758

    感谢沙发的分享,赞同他的观点,控制电缆和功率电缆的选择原理是一样的,都是基于电压降的角度。

    2021-07-20 12:41:20

    回复 举报
    赞同0