土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 建一厂房要求抽一榀钢架的所有柱,开间8米,怎么做?

厂房开间8米,两连跨,跨度40m和35m,抽掉一榀钢架的钢柱,设置托梁。我用门式刚架设计的,钢柱用的H型钢,三维建模计算通过了。但有人说不行,得用十字型钢。请教托梁两头的钢柱如何计算?



捕获.PNG

全部回答(15 )

  • askzhu
    托梁在柱子的弱轴方向。1.托梁与柱子交接,安简支梁计算,挠度控制为1/400(安钢结构规范严格控制),为了控制抽柱钢架的竖向位移,使抽柱钢架与未抽柱钢架尽量变形协调一致。2.托梁与柱子刚接,此时托梁会给钢柱一个弯矩。对于柱子弱轴是不利的。钢柱弱轴方向不容易计算通过。第一种方法可以用sts2维计算。第二种,用三维计算较方便。
    抽边柱,需要考虑托梁的平面外的水平力。H型钢不容易计算过,就用箱型梁计算。
    2017-10-12 12:03:12 来自 PC 评论 举报
  • blacksheepzm

    好资料,学习一下钢结构知识

    2020-12-30 10:12:30 来自 PC 评论 举报