请教:关于35kV变电站母线3U0的问题

今年5-7月份,我公司35kV变电站10kV母线多次发单相接地信号,4次数据如下:①UA=10.07kV,UB=9.68kV,UC=0.62kV,3U0=100V;②UA=10.34kV,UB=9.97kV,UC=0kV,3U0=100V;③UA=10.15kV,UB=9.71kV,UC=0.76kV,3U0=100V;④UA=10.23kV,UB=9.23kV,UC=0.74kV,3U0=100V。在4次接地处理过程中,调度员均将母线10kV出线(包括母分开关)依次切除,未解除接地报警,但过了2-3分钟,母线接地故障又突然消失。连续4次发生类似故障,线路巡视也未发现问题,还请前辈们帮分析一下原因,谢谢!