正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(37 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.63 万条内容 · 843 人订阅
阅读下一篇
我现在做一台双机满液式机组,蒸发温度4.7度,过热1度左右,冷凝温度41度,过冷4度左右,能效只有4。3多一点,冷量只有压缩机在这个工况下额定能力的80%,功率到是不差,谁能帮我找明原因。我们有外置油分,蒸发器内部回油。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
其概念中最关键的地方在于低于5℃时开启辅助电加热——大家请注意——偷换概念的时候到了:方案说明一般都会说是气温低于5℃时,看似老实一点的会说湿球温度低于5℃时;
实际情况是:循环水机组出水温度低于5℃时,电加热立即开启。
各位专业人士是否恍然大悟呢!
其实就是开机不久后,由于冷却水塔并没象各位非制造商吹嘘的那样大量从空气中吸取热量——于是别要说室外气温5℃以上,就是15℃以上,循环水都会迅速降温,于是就到达了我们看到的出水温度低于5℃的情况——于是电加热就悄悄启动了。
所以低于5℃辅助电加热才启动并不是大家所想象的南方冬天最恶劣工况的那么几天,而是绝大部分供暖及制造热水的时间并且制冷需求很少的时候,我们的电加热都在默默无闻辛勤地工作。再看看这位幕后英雄创造的神话吧:
水水热泵以5.0以上的高能效供暖和制取卫生热水;
冬天水环(水源)热泵在室内供冷极少的情况下仍以4.5以上的能效为室内供暖;
当然大家都不会告诉用户:这些都是能效低于0.95的电加热在为这些幕前英雄提供热源,实际情况是:
水水热泵加上电加热以0.8的低能效在供暖和制取卫生热水;
冬天水环(水源)热泵加上电加热以0.78的低能效为室内供暖。
因为大家很清楚——电费是业主付的,与各位无关!
那为什么饱受其害(或按始作俑者所说应该受益良多)的用户也没人声张呢——其实很简单,哪个从中获益或为保饭碗的操作人员和管理人员愿意为这事背黑锅而声张,必然层层捂盖,反正机器不坏。于是这些项目到最后便默默无闻,而我们终于无幸得以公然瞻仰这些节能神话的尊容。
当然,有特殊的情况下看似达到如上神话现象,能达到冬天供暖也非常节能:其实质那就是在同一系统里供冷和制热量相当的情况下(很多写字楼楼宇外围区域需供暖,中间区域需供冷),由于南方城市需暖量不大,在水环热泵项目中冷却水内可大部分相互抵消,辅助电加热功率也不用太高,于是就出现疑似案例。但究其本质非常让大家失望——与冷却塔无关,只与其配置的辅助电加热有关……
回复 举报