土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区供配电负荷计算!!!!

小区供配电负荷计算!!!!

发布于:2007-12-23 19:09:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做一个小区供配电项目,以前没做过,心里没底,不知道算出的结果大了还是小了,望各位高人指点,

一,建筑概况,

本工程规划总用地面积: 131707.1M, 总占地面积 : 34513.14M, 总建筑面积 : 164858.17M
A栋建筑面积: 3788.85,层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共20栋.
B栋建筑面积: 2789.5, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋.
C栋建筑面积: 2660.3, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋.
D栋建筑面积: 320.93, 层高为二层. 二层均为商铺,二~六层为住宅,共19栋.
E栋建筑面积: 2515.98, 层高为六层. 一层架空,二~六层为住宅,共10栋.
F栋建筑面积: 2103.68, 层高为二层. 为市场, 共1栋.
G栋建筑面积: 1766.61, 层高为三层. 为活动中心, 共1栋.
H栋建筑总面积: 4905.21, 层高为五层. 为招待所, 共1栋.
1)住宅户数:
A栋:6x5x20=600
B栋:4x5x9=180
C栋:4x5x9=180
E栋:8x5x10=400
共1360户
2)商铺总面积: 392x20+360x9+360x9+319x19=20381
3)公共面积: 2515.98+2103.68+4905.21=9524.81

二用电负荷

住宅用电负荷:A,B,C为大户型,每户用电负荷按8kW计算,E为小户型,每户按4kW计算.住宅用电负荷为 (600+180+180)x8kW+400x4kW=9280kW. 9280/0.9=10311kVA
商铺用电负荷: 20381x60=1222.86kVA
公共用电负荷: 9524.81x60=571.48kVA
道路景观照明:
总的计算功率10311x0.26+(1222.86+571.48)x0.6=3755kVA
变压器功率:3755/0.8=4694.75 Kva
近期选用四台1000 Kva做公用变压器和一台400Kva做招待所专用变压器,看运行情况适当增加变压器数量

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • lqslsq
    lqslsq 沙发
    2008-06-04 14:07:04

    回复 举报
    赞同0
  • pzg888
    pzg888 板凳
    以前是搞线路设计的,最近也在做一个小区配电的设计,焦头烂额了,各位的发言让我学到了不少东西。
    哪位兄弟有比较完整小区的配电设计方案,从设计说明到图纸,发给小弟借鉴一下,先谢谢大家了,QQ:396639013
    2008-06-03 11:04:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教,急!

http://co.163.com/forum/content/221_961114_1.htm

回帖成功

经验值 +10