请问各位前辈,
我做一个占地20ha的小区的室、内外消防系统,这个小区处于山地,高程起伏比较大,此区最高建筑24层,最低6层。
市政管道已经无法满足全部的室外消火栓水压要求。
我现在很犹豫,我是把市政管道无法满足消火栓水压要求的那部分室外消火栓接到室外消防管道上呢,还是接到生活加压给水管道上呢?
如果,接到消防管道上是不是要为这些室外消火栓专门上一套系统呢?
另,谁有更好的消防系统方案,请指教。
谢谢!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • ccm9810204
    ccm9810204 沙发
    楼主的顾虑:“我现在很犹豫,我是把市政管道无法满足消火栓水压要求的那部分室外消火栓接到室外消防管道上呢,还是接到生活加压给水管道上呢?
    如果,接到消防管道上是不是要为这些室外消火栓专门上一套系统呢?”
    根本不存在

    我的做法,在小区室外地下或室内地下室设消防蓄水池(存室内、外消防用水)连带设消火栓泵、喷淋泵,
    室外消防用水以消防车取水口来实现
    其他的消火栓、喷淋系统照常规处理就OK了

    另外室外消防栓不可以接入生活给水加压系统
    2007-12-28 11:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • lgb1979
    lgb1979 板凳
    建议室外消防给水管和生活给水管合并,不再需要分区,这样系统会简单些,而且避免室外敷设过多的管线,室外消火栓选择低压给水系统,平时水压有生活水压维持,单独设置室外消火栓加压泵,也可多设置一台生活备用泵,按消防泵要求配置,火灾时启动备用泵保证室外消防流量;室内消火栓给水管和喷淋给水管分别独立设置,独立设置消防泵;至于消防水池,看当地的习惯了,一般是贮存室内外消防用水量之和。