土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 普通电梯前室的防烟问题

普通电梯前室的防烟问题

发布于:2007-12-19 11:45:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟我最近做了一个17层的病房楼,1-17层的电梯前室都有窗户,地下一层没有窗,共有4台电梯,但是没有消防电梯

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wmm6375
    wmm6375 沙发
    消防电梯好像不是用来疏散人员的,而是消防员的专用通道。地上的窗是可开启的还是不可开启的?如果可开启,那就在地下室划分防烟分区和气流组织的时候侧着一下。
    不是很明白,如何侧重,地上的楼都是可以开启的,地下的没有窗户
    2007-12-24 11:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • nb036ly
    nb036ly 板凳

    消防电梯好像不是用来疏散人员的,而是消防员的专用通道。地上的窗是可开启的还是不可开启的?如果可开启,那就在地下室划分防烟分区和气流组织的时候侧着一下。
    2007-12-23 19:49:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何鉴别纤维织物空气分布系统

如何鉴别纤维织物空气分布系统 一、 从使用的纤维材料上判别——是否使用特殊纤维? 纤维材料的选择决定了空气分布系统的技术和结构。每一种纤维都在美感、颜色、重量、送风模式、强度、寿命、可洗涤性能方面有本质的不同,并且有些纤维还拥有如抗菌、抗静电和防水抗油这样的特殊优点。因此,按照实际应用的需要来选择纤维材料的种类就非常重要。比如,为防止凝露问题,就需要采用具有渗透性的纤维材料;在有洁净要求的场所,采用抗菌纤维;同样地,将专用于工业场合的纤维材料应用在工业场合,将外观漂亮的纤维材料用于零售和商业市场这样的场合都非常合适。